psike

Энергопотребление Керхер 5.20

4 сообщения в этой теме

Здравствуйте

собираюсь приобрести сей девайс для работы в саду. Интересует, потянет ли эл.сеть его в саду?

Обычные бытовые приборы(телек, холодильник, свет, эл. чайник и прочее) потребляющие 220 В работают нормально.

И второй вопрос, как нить можно проверить хватит ли мощности у эл.сети в саду для этой мойки?

Заранее спасибо

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Здравствуйте

собираюсь приобрести сей девайс для работы в саду. Интересует, потянет ли эл.сеть его в саду?

Обычные бытовые приборы(телек, холодильник, свет, эл. чайник и прочее) потребляющие 220 В работают нормально.

И второй вопрос, как нить можно проверить хватит ли мощности у эл.сети в саду для этой мойки?

Заранее спасибо

Для начала надо выяснить проводом какого сечения выполнен ВВОД электричества в дом, какого КАЧЕСТВА электричество (не просажено ли по напряжению). Если всё "гуд", то смотрим проводом какого сечения выполнена электрическая линия от раздаточного щита до точки подключения АВД ("в саду").

Далее. Медный провод сечением 1 (один) миллиметр квадратный (мм.кв.) способен (без нагрева) пропустить ток силой 8 Ампер. Потребляемая мощность АВД К5.20 ~ 2 кВт, что соответствует потребляемому току в размере ~ 9,1 А. При пуске (кратковременно) значение тока повышается в 3-5 раз. Исходя из этого нам нужен кабель сечением не менее 2,5 мм.кв. Но есть одно "НО". Если линия очень протяжённая по длине, то сечение кабеля надо увеличивать. Ближайший по значению размер по сечению 4 мм.кв.

Дерзайте!!!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала надо выяснить проводом какого сечения выполнен ВВОД электричества в дом, какого КАЧЕСТВА электричество (не просажено ли по напряжению). Если всё "гуд", то смотрим проводом какого сечения выполнена электрическая линия от раздаточного щита до точки подключения АВД ("в саду").

Далее. Медный провод сечением 1 (один) миллиметр квадратный (мм.кв.) способен (без нагрева) пропустить ток силой 8 Ампер. Потребляемая мощность АВД К5.20 ~ 2 кВт, что соответствует потребляемому току в размере ~ 9,1 А. При пуске (кратковременно) значение тока повышается в 3-5 раз. Исходя из этого нам нужен кабель сечением не менее 2,5 мм.кв. Но есть одно "НО". Если линия очень протяжённая по длине, то сечение кабеля надо увеличивать. Ближайший по значению размер по сечению 4 мм.кв.

Дерзайте!!!

спасибо, значит летом сначала посмотрю проводку и замерю напряжение.

Как я понял, должно быть не меньше 230 В?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо, значит летом сначала посмотрю проводку и замерю напряжение.

Как я понял, должно быть не меньше 230 В?

По ГОСТ - 220В +5% / -10%

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти