53 сообщения в этой теме

Приветствую всех!

Вопрос заключается в следующем:

Есть помещение, которое вяло тякуще строится под мойку.

В нем есть вот такая яма - как ее усовершенствовать, что бы из нее получилась нормальная пескоуловка?

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С боку кирпичи,набиваете сетку,5 см зазор,опалубку.Бетон из 500 цемента.

Готовая песколовка.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Изображение

А на несколько секций разделять не нужно?

Что было как на картинке?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Изображение

А на несколько секций разделять не нужно?

Что было как на картинке?

там уже разделено. надо сверху лист положить под наклоном и поребрики, что бы все в одну сторону стекало.

с другой стороны - насос закинуть.

Изменено пользователем Roderzo
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схематично сейчас выглядит так.

Синим цветом обозначена канализация.

Изображение

Пока планируется без очищающего оборудования.

Изменено пользователем mmc-garage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

нижний переход нужен, от масел и прочего.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Больше информации дайте.

Сколько постов?Что это было?

На вид похоже на остойник.Расположен напротив ворот значит будет песколовка.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда то это был гараж для спец техники.

На данный момент его реконструировали, сделали новую крышу, внешне облагородили керамо гранитом.

Здание с тремя секционными воротами.

На против одних ворот распологалась смотровая яма практически во всю длину помещения.

Залили стяжку с разуклонкой на три поста. на каждом посту конверт.

Как показано на схеме установили лотки для воды.

Яму залили как показано пунктиром.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схематично сейчас выглядит так.

Синим цветом обозначена канализация.

Изображение

Пока планируется без очищающего оборудования.

Что бы грязь оставалась в яме выпуск на канализацию делают вверху ямы а не снизу как у вас.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Когда то это был гараж для спец техники.

На данный момент его реконструировали, сделали новую крышу, внешне облагородили керамо гранитом.

Здание с тремя секционными воротами.

На против одних ворот распологалась смотровая яма практически во всю длину помещения.

Залили стяжку с разуклонкой на три поста. на каждом посту конверт.

Как показано на схеме установили лотки для воды.

Яму залили как показано пунктиром.

Фото побольше выложите,одно общее что бы можно было представить.

Вопросы подробно задавайте.

Непонятно как верхнее фото связано с черчежом.

Изменено пользователем сергей онегин
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И ввод стоков в песколовку надо справа делать, в самую первую секцию, если смотреть на схему. Для чего тогда правая часть, если канализация слева? Там просто будет стоять и пахнуть вода.

В канализацию - самотеком или насосом качать будете?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И ввод стоков в песколовку надо справа делать, в самую первую секцию, если смотреть на схему. Для чего тогда правая часть, если канализация слева? Там просто будет стоять и пахнуть вода.

В канализацию - самотеком или насосом качать будете?

Заливали ранее, без меня.

С права хотели сделать что то типа хранилища чего либо.

На мой взгляд сложно сделать герметичную крышку, что б туда не поступала вода.

Центральная яма - большая пескоуловка.

Из нее в канализацию самотеком через круглое отверстие.

Левая часть ямы - там проходят коммуникации. Питающий кабель, водводка отопления, холодной воды.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заливали ранее, без меня.

С права хотели сделать что то типа хранилища чего либо.

На мой взгляд сложно сделать герметичную крышку, что б туда не поступала вода.

Центральная яма - большая пескоуловка.

Из нее в канализацию самотеком через круглое отверстие.

Левая часть ямы - там проходят коммуникации. Питающий кабель, водводка отопления, холодной воды.

Питающий кабель точно так не заводят.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Фото побольше выложите,одно общее что бы можно было представить.

Вопросы подробно задавайте.

Непонятно как верхнее фото связано с черчежом.

Вот более подробная схема.

Изображение

Обобщеные фото. сорри, строй площадка ))

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Желоб выполнен из заложенного металлического "П" образного профиля, бетона.

На полу будет плитка.

Вопрос - как лучше сделать узел примыкания плитки к желобу?

Изображение

Изображение

Изменено пользователем mmc-garage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как первое фото связано с черчежом?

Вот эти штробы,сливы каким размером?По мне так или их надо делать не как отстойники но хотя бы 50 шириной 50 глубиной,в глубину можно и 80.

Они на взгляд 150 на 150 мм.

Листы обшиты надеюсь ни гипсокартон?

Помещение узковато и длина не особо.

Песколовки сделаны не правильно.Работать конечно сможете.Но маленький объем для шлама.

На каждый пост нужно делать песколовку и отстойник.Три поста три песколовки три отстойника.Сливы независимы.Что бы можно было отдельно чистить пост.У вас сейчас при чистке песколовки мойка встанет.

Изменено пользователем savatage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Штробы шириной 100 мм.

Глубина везде разная в зависимости от толщины стяжки.

Минимальная глубина 50 мм

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Штробы шириной 100 мм.

Глубина везде разная в зависимости от толщины стяжки.

Минимальная глубина 50 мм

Так не правильно.Минимальная ширина под лопату.Идеально по центру поста песколовка и дальше варианты слив в отстойник.Отстойник можно желать по разному.

После двух машин отстойник забъется грязью,как вы его будете чистить?Тяпкой?Вода конечно будет проталкивать грязь,но это не правильно.Какой уклон в отстойники?Сколько см на метр?

Вижу у вас стальные радиаторы?Лучше поставьте волкано.

http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5883

Или если радиаторы то чугунные.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=2640

Вот это идеально.Примерно так надо.И сравните что у вас.Помещение более менее и пол не о чем.Не ложте плитку.Передылывать придется по моему.

Работать конечно сможете,но это не правильно сделано.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так не правильно.Минимальная ширина под лопату.Идеально по центру поста песколовка и дальше варианты слив в отстойник.Отстойник можно желать по разному.

После двух машин отстойник забъется грязью,как вы его будете чистить?Тяпкой?Вода конечно будет проталкивать грязь,но это не правильно.Какой уклон в отстойники?Сколько см на метр?

Вижу у вас стальные радиаторы?Лучше поставьте волкано.

http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5883

Или если радиаторы то чугунные.

Уклон 1см/метр. При таком уклоне не должен он забиваться.

Чистить планировали как раз только выгребную яму.

На счет отопления планируется по батарее под каждым окном, а так же вертикальные тепловые завесы возле ворот.

Не совсем понял, что пескоуловка, а что отстойник???

Я так пологаю, что наша большая яма - и есть уловитель песка и тяжелого мусора...

Изменено пользователем mmc-garage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уклон 1см/метр. При таком уклоне не должен он забиваться.

Чистить планировали как раз только выгребную яму.

На счет отопления планируется по батарее под каждым окном, а так же вертикальные тепловые завесы возле ворот.

Не совсем понял, что пескоуловка, а что отстойник???

Я так пологаю, что наша большая яма - и есть уловитель песка и тяжелого мусора...

Уклон полов в штробы есть?1 см это уклон в штробах?

Уклон должен быть и в штробы и в штробах в большую яму.

Повторюсь это не правильно.

Делайте как знаете.Я просто говорю свое мнение.Оно может быть ошибочным. :)

Это касается и отопления тоже.

Наступите на мои грабли.Привет им передайте. :)

Подождете других мнений.

Мое мнение если уклон есть вода как то уйдет,но песок будете после двух машин с пола лопатой убирать.Плиточный клей вижу и плитку ,будет очень некрасиво,все в грязи.

Насчет уклона.У всех мнения разные.Кто то говорит что 1 см достаточно.У меня из 5 постов на 1 посту уклон пола 1 см приходится лопатой убирать.Где 2,5-3,5 все улетает в песколовку.Прочитал про уклон на форуме и сделал.И сейчас делаю полы с уклоном 3 см на метр.

Понимаю вам надо быстрее запускаться,надо плитку ложить,но послушайте другие мнения.Глупо будет переделывать.

Изменено пользователем savatage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Стены похоже не гипсокартон?Шурупы серьезные.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да чего там ждать других мнений - желоба слишком узкие и мелкие 100%.

По-моему надо махнуть рукой на старые "наработки" и все заново нормально сделать, пока возможность есть.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я под узкую штробу согнул совковую лопату под размер))) Чистим нормально))) До этого совочком скребли...как для золы

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я под узкую штробу согнул совковую лопату под размер))) Чистим нормально))) До этого совочком скребли...как для золы

После каждой машины?Надо делать что бы вода все смывала.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да чего там ждать других мнений - желоба слишком узкие и мелкие 100%.

По-моему надо махнуть рукой на старые "наработки" и все заново нормально сделать, пока возможность есть.

+100.

Чем потом плитку ломать делать новые песколовки и новую плитку.

Боксы примерно по 4,4 метра это пол беды а песколовки так не делаются.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти