Вентиляция и вытяжка приточка с подогревом в боксах на автомойке

525 сообщений в этой теме

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.

Созрел недетский вопрос о вентиляции. А именно подходим к стадии заказа вентиляционной системы помещения автомойки.

Все знают, что вентиляция - не самое последнее дело на мойке. Так например у нас есть в городе автомойка в которую в холодную погоду можно въезжать лишь вслепую. Т.е. при открытии ворот мнгновенно образуется "точка росы" и получается, что клиент едет в состоянии слепоты. Да и на качестве сушки автомобиля сказывается не самым лучшим образом. Ибо после удаления капель, машина остается в испарине, что при выезде опять таки в морозную погоду черевато обледенением.

Обладая некоторыми познаниями, могу предположить, что производительность вытяжной системы недостаточно в слилу:

1. сечения вентканала;

2. низкой производительности вентилятора.

Только вот циферкаф искать времени совершенно не хватает. Например есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав?

Производительность вытяжного вентилятора мне предлагают = 2000 м куб /час. при сечении вентканала 30*50 см. и общей кубатуре моечного бокса 550 м. куб. Имхо это много. Ваше мнение.

Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея.

Вобщем товарищи автомойщики, призываю Вас оказать помощь. Хочется таки учиться на чужих ошибках.

Изменено пользователем savatage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

.

Инсталяторы говорят, что это есть ахинея.

Правильно говорят! Нужна подогреваемая приточка с систеиой климат-контроля, и соответственно сбаллансированая система вытяжки.

Спроектировать и установить,смогут только грамотные специалисты.

Это дорого ,но того стоит.

Клиенты весьма критично относятся к условиям в которых моют их автомобиль.

У меня стоит такая система.На улице минус 20,внутри всегда плюс 24.

Такие понятия,как пар,непросохшая или обледенелая машина,влажный салон и.т.д - отсутствуют в принципе.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.

... есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав?

Производительность вытяжного вентилятора мне предлагают = 2000 м куб /час. при сечении вентканала 30*50 см. и общей кубатуре моечного бокса 550 м. куб. Имхо это много. Ваше мнение.

Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея. ...

Приточка должна быть обязательно, пусть не принудительная, а в виде вент. решетки на улицу или просто проложенных с улицы до помещения воздуховодов, иначе будет "воздушное голодание". Для того чтоб влажный воздух удалить, его надо таким же количеством "чистого" воздуха заменить, причем этот процесс должен идти постоянно, а не от случая к случаю ("с периодичностью открывания в среднем не реже получаса").

Вот несколько ссылок по расчету системы вентиляции . Можете посчитать сами. В интернете можно найти и соотв. программы.

Систему вентиляции также можно совместить с системой обогрева, поставив в приточный контур теплообменник (похож на радиатор от автомобиля), только обязательно надо установить перед ним фильтр, чтоб не заморачиваться с его чисткой и придётся раскошелиться на приточный вентилятор.

По поводу "замены тепловых завес", то я скорее соглашусь с неэффективностью вашего решения. Физика процесса как раз и состоит в том, что на пути холодного воздуха с улицы возникает препятствие в виде поперечного потока тёплого воздуха, а в вашем случае Вы будете каждый раз "засасывать" холодный воздух с улицы на срезе въездных ворот, увеличивая скорость его поступления на мойку и зря расходуя электроэнергию.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо за участие в обсуждении. Ссылки приголились. Изучаю

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нужна подогреваемая приточка с системой климат-контроля, и соответственно сбалансированная система вытяжки.

На улице минус 20,внутри всегда плюс 24.

Можно узнать детали? сколько кВа на подогрев приточки? и работает ли одновременно с притоком и вытяжка? или только на момент влажных работ?
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно узнать детали? сколько кВа на подогрев приточки? и работает ли одновременно с притоком и вытяжка? или только на момент влажных работ?

Работает постоянно.Теплообменник водяной,подключен к системе центрального отопления.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

центральное отопление - это хорошо. я пытаюсь греться за счет электричества :(

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята я расскажу как я сделал на мойке, стоит приточно вытяжная система вентеляции росийского производства NED помоему и подогрев приточки, так же стоит рекуператор тепла, но очень большого результата я ненаблюдал тоесть она конечно вытягивает воду но воденой пар стоит и стокла делать сложно. <_<

Я купил теплогенератор Немецкий KROL и горелку на отроботоном масле. Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху :D убил двух зайцев ненадо отопления даже при -15 мои ребята ходят в майках по боксу пар нет и машины сохнут в ноль. сразу скажу что вид топливо любой от газа до солярки все зависит от горелки. и ксатит очень экономично так что думайте :rolleyes:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я купил теплогенератор Немецкий KROL и горелку на отроботоном масле. Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху :D убил двух зайцев ненадо отопления даже при -15 мои ребята ходят в майках по боксу пар нет и машины сохнут в ноль. сразу скажу что вид топливо любой от газа до солярки все зависит от горелки. и ксатит очень экономично так что думайте :rolleyes:

это типа такого?? http://tesla-set.com.ua/teplogeneratori_kr...rimenenija.html а если несколько помещений- у вас во все помещения идут воздуховоды? ( разводка сделана?) я не понял-а всякие газы/дым/копоть/запах отсутствует??

И еще- это больше осушитель воздуха(т.е. есть еще какое-то дополнительное отопление) или обогреатель помещения??

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да Саныч это как раз эти кролы :) разводка по всем боксам сделана, а выхлоптные газы выходят через дымоход. так что ни какой копоти и гари нет :D, оно работает и как осушитель воздуха и как обогрев два в одном очень удобно

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Интересно, а осушители воздуха кто нибудь пробовал на мойку ставить?

А то можно было бы сразу двух зайцев убить.И на мойке тепло и сухо и пара зимой нету.

Я тут посмотрел по прайсам ,можно канальный осушитель на 750м3/ч за 75 штук купить.Плюс там есть еще встроенный подогрев воздуха.У кого какие мнения? :)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Блоки оба внутри. Внутренние блоки от кондеев повешал над воротами а внешние поставил под потолком, внутренние блоки включил на тепло, получилась своеобразная тепловая завеса, а внешние блоки холодные, на них конденсируется влага из бокса, тем самым удаляется избыточная влага. В боксе сухо, если 2 часа машин нет то пол высыхает полностью, пар конечно есть при открывании ворот, но он образуется если на улице ниже 35 гр мороза. Отопление сделано из 2х зиловских радиаторов с бытовыми вентиляторами (чтоб не жужжали сильно) зацепленными к термореле на 24 гр. Котёл на дизеле работает то же по термодатчику. Он же и воду для мойки нагревает.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера.

Ну так это и есть примитивный осушитель.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Блоки оба внутри. Внутренние блоки от кондеев повешал над воротами а внешние поставил под потолком, внутренние блоки включил на тепло, получилась своеобразная тепловая завеса, а внешние блоки холодные, на них конденсируется влага из бокса, тем самым удаляется избыточная влага. В боксе сухо, если 2 часа машин нет то пол высыхает полностью, пар конечно есть при открывании ворот, но он образуется если на улице ниже 35 гр мороза. Отопление сделано из 2х зиловских радиаторов с бытовыми вентиляторами (чтоб не жужжали сильно) зацепленными к термореле на 24 гр. Котёл на дизеле работает то же по термодатчику. Он же и воду для мойки нагревает.

Красавчик! Умудрился же такое придумать!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у себя мудрить не стал.:

1. две дыры в стене одна напротив зоны мойки авто (у меня поточная в три ряда. перегородок нет), одна между зоной мойки и сушки авто.

2. на улеце два вентилятора (нашёл на задворках B) ) один большей производительности, другой меньшей.

3. который меньшей высасывает, который больший всасывает

4. сразу после дыры на приточку поставил калорифер водяной (купил за 10 тыр) и подсоеденил его к системе центрального отопления.

5. думал сделать развдку внутри помещения но оказалось что не надо, и так нормально :D

на материаллы и оборудование ущло около 15 000. работа 6 000. щас доолен как слон ибо клиенты тоже довольны (вентиляторы не в счёт ибо даром)

площадь пола 330 м2 высота потолка 4 метра.

да когда расчитывал необходимоую мощь каллорифера (производительность по воздуху) принимал что обмен воздуха в помещении должен быть не менее чем 10кратный. (тоесть пол 330 м2 потолок 4 м объм 1320 м3 значит через калорифер должно войти 13200 м3 воздуха в час. вентилятор на приточку с запасом т.к. потери в калорифере. вытяжка послабже чем приточка, иначе ворота замёрзнут нафиг.

както вот так. всё вышесказаное для справки ибо я не проектеровщик а только учусь :rolleyes:

теперь думаю как сделать что то типа

Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у себя мудрить не стал.:

Ппц.Это какие же теплопотери то?! :blink:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не переводятся умельцы в наших селеньях...Всё сами и сами.

Это конечно все здорово, но все же кто соберется в следующий раз устанавливать вентиляцию-обращайтесь, подберем вариант для каждого конкретного случая.

Светлана-8-923-230-17-92, 355-54-91

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ппц.Это какие же теплопотери то?! :blink:

потери тепла безусловно есть. а как вы хотели удалить влагу (даже не влагу а воду) из воздуха в помещении? только методом замены. можно конечно поставить осушитель, но какую надо ставить производительность на моё помещение? отвечу сам гдето 1300-1400 м3 в час. сколько он будет стоить? дорого....

у меня отопление на базе своей котельной на газу. так что появление нового потребителя тепла мало сказалось на расходах. да и вентиляция постоянно не работает. только по мере необходимости

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

потери тепла безусловно есть. а как вы хотели удалить влагу (даже не влагу а воду) из воздуха в помещении? только методом замены. можно конечно поставить осушитель, но какую надо ставить производительность на моё помещение? отвечу сам гдето 1300-1400 м3 в час. сколько он будет стоить? дорого....

у меня отопление на базе своей котельной на газу. так что появление нового потребителя тепла мало сказалось на расходах. да и вентиляция постоянно не работает. только по мере необходимости

Да с этим то никто и не спорит.Просто у нас почему то на рекупаторы и на осушители цены по сравнению с европой просто заоблачные.Ну так нашему правительству с их пошлинами на такие товары видней как экономию энергоресурсов на уровне всей страны устраивать. :blink:

А производительность вы даже занизили.Там это щитается так:

На съем воды Q=S*0,1 итого на ваше помещение 330*0,1=33 л/час.

И на вентеляцию S*10 итого 330*10=3300 м3/час.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А производительность вы даже занизили

ага занизил.. щас только заметил. :) там ещё в конце по нолику надо добавить. ага.

ибо как я писал гдето выше "на автомойках поправочный коэффициент надо брать большим, гдето 10"

и вообще как я понял проектирование систем винтеляции на мойках неблагодарное дело. всё равно мало будет.

когда малые помещения (типа бокс на оду машину) там проще. повесил чтото вроде

http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...ost&p=16780]

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну так с помощью этого только баню на мойке устраивать. :D

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

баню на мойке устраивать. :D

OFF. у меня друг фотограф ему для портфолио нужны были фотки девок в купальниках/без которые моют машины. меня просил устроить эту фотосесию. а я как представлю девок в купальниках на мойке. в тумане и холоде (тады ещё небыло вентиляциии и отопление было так себе) так аж передёргивало. :lol:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я как представлю девок в купальниках на мойке. в тумане и холоде (тады ещё небыло вентиляциии и отопление было так себе) так аж передёргивало. :lol:

Так может у них купальники с начесом были?! :lol:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь может подсказать кратность воздухообмена на автомойке?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто-нибудь может подсказать кратность воздухообмена на автомойке?

Всем спасибо за участие. :D На паралельно-дружественном форуме нашел циферку 5

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах