Вентиляция и вытяжка приточка с подогревом в боксах на автомойке

525 сообщений в этой теме

Зимой для удаления тумана делаеться вытяжка и подача воздуха с подогревом.Если воздух для подогрева брать из помещения автомойки а не с улицы?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть такая штука - теплообменник называется. Дальше гугл/яндекс все расскажет.

А вообще, повесьте на потолок пару инфракрасных обогревателей и проблема с туманом будет решена.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Есть такая штука - теплообменник называется. Дальше гугл/яндекс все расскажет.

А вообще, повесьте на потолок пару инфракрасных обогревателей и проблема с туманом будет решена.

Вот два теплообменника я и разморозил,брал воздух с улицы.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Калорифер водяного отопления и теплообменник - это разные вещи. Теплообменник греет приточный воздух теплом воздуха, который идет на вытяжку. Его невозможно заморозить.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Калорифер водяного отопления и теплообменник - это разные вещи. Теплообменник греет приточный воздух теплом воздуха, который идет на вытяжку. Его невозможно заморозить.

Я разморозил колорифер.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

НЕ совсем то что надо, лучьше теплогенератор, он принудительно задает температуру в боксах

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А я имел в виду нечто такое : Теплообменник

Уважаемый очень интересное устройство,но я не нашел описания для чего она служит?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обмен теплом ) воздух вытяжки греет приточный. Все просто )

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм... Тоже долго не мог понять что за чудо-"теплообменник", а оказалось - рекуператор))).

Теплообменник - есть название собирательное. Из корней понятна этимология слова)). Бывают они как электрические, так и жидкостные. Смысл - отдавать тепло.

Электрический - заморозить невозможно ибо нечему. Для жидкостных (в которых теплоносителем является вода) - разрабатываются системы безопасности с применением датчика температуры и аварийного малого круга, которые нормальными производителми устанавливаются в стандартной (читай обязательной комплектации для нашей климатической зоны).

Еще есть военные разработки, где вода греет антифриз, который собственно и является конечным носителем тепла.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм... Тоже долго не мог понять что за чудо-"теплообменник", а оказалось - рекуператор))).

Теплообменник - есть название собирательное. Из корней понятна этимология слова)). Бывают они как электрические, так и жидкостные. Смысл - отдавать тепло.

Электрический - заморозить невозможно ибо нечему. Для жидкостных (в которых теплоносителем является вода) - разрабатываются системы безопасности с применением датчика температуры и аварийного малого круга, которые нормальными производителми устанавливаются в стандартной (читай обязательной комплектации для нашей климатической зоны).

Еще есть военные разработки, где вода греет антифриз, который собственно и является конечным носителем тепла.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Обмен теплом ) воздух вытяжки греет приточный. Все просто )

16000 это не дорого.

Когда монтировал вентиляцию общался со специалистом и спрашивал как раз про такую,он заглянул куда то и сказал что очень дорого и будет не выгодно.вот.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То, что я предложил нифига не панацея - греть приточку все равно надо будет - но поможет значительно.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот два теплообменника я и разморозил,брал воздух с улицы.

циркуляция жидкости в теплообменнике (каллорифере) была не достаточная. по хорошему надо ставить отдельный циркуляционный насос на каждый теплообменник. расчет производительности насоса делать от параметров теплообменника. насос должен быть включен ВСЕГДА в холодное время года. (у них мощность ват 35-100)

на входе или выходе с теплообменника ставить датчик потока (продаются в основном у "басейнщиков") через него запитать приточный вентилятор.

и лампачку "аварийку" можно подключить к датчику для наглядности.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

циркуляция жидкости в теплообменнике (каллорифере) была не достаточная. по хорошему надо ставить отдельный циркуляционный насос на каждый теплообменник. расчет производительности насоса делать от параметров теплообменника. насос должен быть включен ВСЕГДА в холодное время года. (у них мощность ват 35-100)

на входе или выходе с теплообменника ставить датчик потока (продаются в основном у "басейнщиков") через него запитать приточный вентилятор.

и лампачку "аварийку" можно подключить к датчику для наглядности.

Знаю знаю знаю.

На выходе воздуха с теплообменника должен стоять датчик отключения улитки,он срабатывает при 11 градусах-его не было смысла ставить потому что в мороз температура после колорифера была 12-13.Циркуляционные насосы тоже стоят,но они сосут все тепло на себя и все сожают-насос как я понял тоже не вариант,методом набивания шишек понял: что воздух надо брать с помещения и небольшой подмес брать с улицы (гуру вентиляции сказал 20% с улицы).

Когда все делал руководствовался консультациями специалиста по вентиляции и читал форум.На форуме информации по вентиляции крайне мало.

Военную тайну наверно не кто не выдает.Но я не Павлик Морозов.Спрашивайте выдам. :D

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На выходе воздуха с теплообменника должен стоять датчик отключения улитки,он срабатывает при 11 градусах-его не было

неправельно. датчик должен стоять именно на воде: есть поток воды - работаем, нет потока - неработаем. даже если вода будет течь с температурой около "0" разморозки не будет пока течет вода. как только поток остоновился (вода замерзла) - вентилятор остановится. правда тут уже надо бить тревогу. но это другая история. у мну есть реверс на вентеляторе (перекидывается фаза на питание мотора вентилятора и он начинает дуть в обратную сторону) теплом из мойки он одтаивается. правда пользоваться не приходилось к счастью.

Циркуляционные насосы тоже стоят,но они сосут все тепло на себя и все сожают

:blink: это как??? их задача сосдавать в замкнутой системе циркуляцию воды. какое тепло нафиг на себя?

воздух надо брать с помещения и небольшой подмес брать с улицы (гуру вентиляции сказал 20% с улицы).

именно эти 20% и обеспечивают вентиляцию помещения. оставшиеся 80% это тупо обогрев помещения (от тумана не спасёт)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

неправельно. датчик должен стоять именно на воде: есть поток воды - работаем, нет потока - неработаем. даже если вода будет течь с температурой около "0" разморозки не будет пока течет вода. как только поток остоновился (вода замерзла) - вентилятор остановится. правда тут уже надо бить тревогу. но это другая история. у мну есть реверс на вентеляторе (перекидывается фаза на питание мотора вентилятора и он начинает дуть в обратную сторону) теплом из мойки он одтаивается. правда пользоваться не приходилось к счастью.

:blink: это как??? их задача сосдавать в замкнутой системе циркуляцию воды. какое тепло нафиг на себя?

именно эти 20% и обеспечивают вентиляцию помещения. оставшиеся 80% это тупо обогрев помещения (от тумана не спасёт)

Тема очень интересная.Мне спец говорил что датчик должен стоять на воздухе,вы правильно говорите- что он должен стоять на воде.Насчет смены направления вращения вентилятора -гениально.

Насчет насоса на центральное отопление-когда он включен работает только эта ветка,остальные -батареи,подогрев под воротами остывают.У вас по другому?

Насчет колорифера:купил самый большой 1 метр на 0,6 метра ,три ряда трубок,медный, подача воздуха-улитка третий номер,подачу воздуха перекрыл на 60 %,поставил циркуляционный насос -итог в мороз 12-13 градусов.У вас сколько?

Я в этом деле не особенно опытный .Видел на одной мойке машины сушат машины-ветродуй на керосине или на соляре,воздух берут целиком из мойки.

Я как понимаю моешь машину-включашь вытяжку,вытираешь-включаешь подачу с подогретым воздухом.Поправьте в чем не прав.

Сделал по науке ни чего не получилось. :unsure:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стисняюсь спросить, а отопление у вас как организованно? просто такой пример, если отопление от котельной 100 кВт и приточная вентиляция столько же, то или отопление или вентиляция. Иначе говоря, отопления еще и на вентиляцию должно хватить. По аналогии с машиной, если печка Г, то и тепло будет только летом, и опять же по аналогии с машиной, если фильтр печки забит и печка воздух забирает из машины, то окна в машине потеют, если свежий воздух с улицы, то пусть и не так тепло, но окна не запотевают. То же и с приточной вентиляцией или она должна с улицы подавать сухой воздух или это будет простой вентилятор перемешивающий атмосферу вашего бокса.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

стисняюсь спросить, а отопление у вас как организованно? просто такой пример, если отопление от котельной 100 кВт и приточная вентиляция столько же, то или отопление или вентиляция. Иначе говоря, отопления еще и на вентиляцию должно хватить. По аналогии с машиной, если печка Г, то и тепло будет только летом, и опять же по аналогии с машиной, если фильтр печки забит и печка воздух забирает из машины, то окна в машине потеют, если свежий воздух с улицы, то пусть и не так тепло, но окна не запотевают. То же и с приточной вентиляцией или она должна с улицы подавать сухой воздух или это будет простой вентилятор перемешивающий атмосферу вашего бокса.

Отопление конечно не очень,летом буду переделывать,но на одну вентиляцию хватало.

Повторюсь-выбрал самый большой коллорифер,поставил циркуляционный насос-обратка уходила ледяная ,воздух дул 12-14 ,когда на улице было -30 градусов.

Летом увеличу температуру подачи и диаметр трубы ,но что то я сомнении, хватит ли мощности колорифера если брать воздух только с улицы.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Летом с сушкой машин проблемм нет,а вот зимой есть.

Машины плохо сохнут,клиенты это видят и морщаться.

Эта зима холодная ,при закрытых воротах в мойке +10 +12.Это конечно мало,буду летом отоплением заниматься.Но с другой стороны не знаю насколько реально нагреть уличный воздух,осенью кучу денег истратил ,сделал как учили и как на форуме написано,а результата нет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут.

Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно.

Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ.

Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли.

В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут.

Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно.

Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ.

Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли.

В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут.

Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно.

Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ.

Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли.

В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ!

Уважаемый на приточку какой колорифер ставили?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм... Ставили законченную систему.. Если Вы имете ввиду по тепловой мощности, то что-то около 40 кВт.

Простым тыканием пальцем в небо добиться положительных результатов довольно проблематично. Необходимо в расчетах принимать во внимание абсолютно все. Дело далеко не только в калорифере. Если в калорифер приходит теплоноситель с температурой +10С, то глупо ожидать, что на выходе будет +15С. Если хотите попытаться самостоятельно таки решить, то необходима плавная регулировка работы вентилятора - читай частотный регулятор. Плавно убавляете число оборотов вентилятора и смотрите температуру на выходе. Далее делаете выводы - чего же вам таки не хватает количества теплоносителя или его температуры.

Нужно понимать, что "теплосъем" зависит напрямую от:

1. температуры теплоносителя;

2. его количества;

3. температуры входящего воздуха;

4. пооверхностной площади теплообменника;

5. объема проходящего воздуха..

В расчетах приточки многие производители приняли за основу постулат - на улице -30 на выходе +20. Вентилятор подбирается на основании объема помещения и кратности обмена в зависимости от назначения помещения. В зависимости от производительности вентилятора подбирают теплообменник.

За балансировкой всех вышеупомянутых показателей призван следить компутер и небольшая кучка исполнительных механизмов.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хм... Ставили законченную систему.. Если Вы имете ввиду по тепловой мощности, то что-то около 40 кВт.

Простым тыканием пальцем в небо добиться положительных результатов довольно проблематично. Необходимо в расчетах принимать во внимание абсолютно все. Дело далеко не только в калорифере. Если в калорифер приходит теплоноситель с температурой +10С, то глупо ожидать, что на выходе будет +15С. Если хотите попытаться самостоятельно таки решить, то необходима плавная регулировка работы вентилятора - читай частотный регулятор. Плавно убавляете число оборотов вентилятора и смотрите температуру на выходе. Далее делаете выводы - чего же вам таки не хватает количества теплоносителя или его температуры.

Нужно понимать, что "теплосъем" зависит напрямую от:

1. температуры теплоносителя;

2. его количества;

3. температуры входящего воздуха;

4. пооверхностной площади теплообменника;

5. объема проходящего воздуха..

В расчетах приточки многие производители приняли за основу постулат - на улице -30 на выходе +20. Вентилятор подбирается на основании объема помещения и кратности обмена в зависимости от назначения помещения. В зависимости от производительности вентилятора подбирают теплообменник.

За балансировкой всех вышеупомянутых показателей призван следить компутер и небольшая кучка исполнительных механизмов.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти