Частотник для самодельного бытового АВД.

191 сообщение в этой теме

Я всего лишь ответил, что я старюсь силу на управление не использовать. ))
Не нужно обязательно срочно бежать и исполнять и для 1 контактора БП на = 24В ставить.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

На коммерческой автомойке 24 вольт это обязательно. 

Дома по желанию. 

Но представьте,вы стоите в воде с мокрыми ногами и боретесь мокрыми руками за 220.

Если узо стоит то ещё ладно.

У себя я узо выкинул через 2 дня.

Потому как влажно и он отрубается. 

Частотник не дорого,а транс за 1 тр дорого

Изменено пользователем savatage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, shmakich сказал:

Столкнулся с проблемой найти пускатель с катушкой 24 вольта, а так то я то же за)))

А если реле твердотельное поставить вместо пускателя

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, savatage сказал:

На коммерческой автомойке 24 вольт это обязательно. 

Дома по желанию. 

Но представьте,вы стоите в воде с мокрыми ногами и боретесь мокрыми руками за 220.

Если узо стоит то ещё ладно.

У себя я узо выкинул через 2 дня.

Потому как влажно и он отрубается. 

Частотник не дорого,а транс за 1 тр дорого

У меня вообще 12 вольт стоит. Трансформатор рублей за 300 покупал

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, shmakich сказал:

Я лью Ликви Моли или схожее, дорого, это раз, но счетчик для другого нужнее, масло можно поменять по цвету, по запаху, по желанию и по времени, а что бы поменять резинку копеечную в клапане, желательно знать сколько АВД отработал. Резинка эта копеечная, если не сменить вовремя, убьёт клапан без возможности восстановления.

Где именно стоят эти резинки и через сколько часов требуют замены?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, мишаня 86 сказал:

А если реле твердотельное поставить вместо пускателя

Я думал об этом. Трехфазное больше 2 т.р. стоит. При этом, при токах свыше 5 А требуется радиатор. А это еще плюс 1 т.р. или более. А пускатель лично у меня халявный. 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, savatage сказал:

Если узо стоит то ещё ладно.

У себя я узо выкинул через 2 дня.

Потому как влажно и он отрубается. 

Частотник не дорого,а транс за 1 тр дорого

Я вот тоже что-то сомневаюсь, что узо мне мозг не вынесет. 

Хотя с другой стороны, а откуда в щите влажность? В моем случае вся мойка (и движок и щит) на открытом воздухе, под навесом. Ввод и вывод из щита предусмотрен через гермовводы. Правда сама дверка не через резину. Ну можно подумать и об уплотнители каком-нибудь.

Да может, конечно, и транс поставлю.  

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Steave-075 сказал:

Я думал об этом. Трехфазное больше 2 т.р. стоит. При этом, при токах свыше 5 А требуется радиатор. А это еще плюс 1 т.р. или более. А пускатель лично у меня халявный. 

Тогда выход Али экспресс

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Steave-075 сказал:

Я вот тоже что-то сомневаюсь, что узо мне мозг не вынесет. 

Хотя с другой стороны, а откуда в щите влажность? В моем случае вся мойка (и движок и щит) на открытом воздухе, под навесом. Ввод и вывод из щита предусмотрен через гермовводы. Правда сама дверка не через резину. Ну можно подумать и об уплотнители каком-нибудь.

Да может, конечно, и транс поставлю.  

У меня одно время просто автоматом аппарат запускался. А так пластмассовая кнопка что будет то. Поставьте автомат подальше от влажности и все. Что мудрить то. Лишние элементы лишняя головная боль. Можно вообще выключатель как на свет поставить

Изменено пользователем shmakich
автомат и подальше слитно пишутся
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, Steave-075 сказал:

током утечки 30 мА

Спасает от пожара, человека нет.

 

14 часов назад, мишаня 86 сказал:

А если реле твердотельное поставить вместо пускателя

На двигатель 5-7 кВт, дорого и не надёжно и вообще зачем огород городить.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, shmakich сказал:

На двигатель 5-7 кВт, дорого и не надёжно и вообще зачем огород городить.

Ну предлагают управление на 12 вольт вот поставить кнопку 12 вольтовую с огоньком что бы горел. А реле что бы магнитное пускало. А вообще конечно это я уже так смеюсь. Не нужно все это в данном случае

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, мишаня 86 сказал:

Где именно стоят эти резинки и через сколько часов требуют замены?

Выкручиваешь штуцер к которому шланг на пистолет прикручивается, под ним будет шарик и пружинка или пружинка с конусным клапаном или тарельчатый клапан, но обязательно резиновое кольцо, которое нужно менять. Если я буду мыть этим АВД, то на пару лет хватит при загрузке в машин 10-20 в сутки, если мойщики мои, то на полгода максимум.

Зависит от количества срабатывания клапана (включений мойки) и качества воды. Я мою свою машину, у меня этот клапан ниразу не срабатывает.

 

5 минут назад, shmakich сказал:

Выкручиваешь штуцер к которому шланг на пистолет прикручивается, под ним будет шарик и пружинка или пружинка с конусным клапаном или тарельчатый клапан, но обязательно резиновое кольцо, которое нужно менять. Если я буду мыть этим АВД, то на пару лет хватит при загрузке в машин 10-20 в сутки, если мойщики мои, то на полгода максимум.

Зависит от количества срабатывания клапана (включений мойки) и качества воды. Я мою свою машину, у меня этот клапан ниразу не срабатывает.

Понял спасибо получается обратный клапан что стоит в регуляторе. Не я мою у меня срабатывает и ни один раз. А как по другому то

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Steave-075 сказал:

Я вот тоже что-то сомневаюсь, что узо мне мозг не вынесет. 

Хотя с другой стороны, а откуда в щите влажность?

Сергей имел ввиду влажность не в щите, а на моечном посту, на мойках все розетки в боксах, АВД там же подключаются. Именно по этому у меня всё подключено через УЗО, что бы человеков током не пугало. И если УЗО начинает срабатывать, я мою руки и иду трогать ими провода, пока не найду где утечка:P:lol:, а Сергею лень и он просто выкинул УЗО.

 

14 часов назад, мишаня 86 сказал:

Поставьте автомат подальше от влажности и все. Что мудрить то. Лишние элементы лишняя головная боль. Можно вообще выключатель как на свет поставить

Это вредные советы:D

 

5 минут назад, мишаня 86 сказал:

А как понять что ей пришел конец. 

Работаешь аппаратом, отпустил курок, аппарат выключился, курок не нажимаешь, а аппарат периодически включается и подкачивает давление. Но это при условии, что нет других утечек, например сам пистолет может пропускать.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Предлагаю тему переименовать или уже принять так, потому что она постоянно скатывается в другие направления, а если разделить по другим темам, то тем добавится, а разговор заглохнет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, shmakich сказал:

Предлагаю тему переименовать или уже принять так, потому что она постоянно скатывается в другие направления, а если разделить по другим темам, то тем добавится, а разговор заглохнет.

Не надо пока. Я через недельку буду с настройками частотника баловаться, вопросы появятся! А потом уж пусть горит все синим пламенем (шучу)!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, shmakich сказал:

Сергей имел ввиду влажность не в щите, а на моечном посту, на мойках все розетки в боксах, АВД там же подключаются. Именно по этому у меня всё подключено через УЗО, что бы человеков током не пугало. И если УЗО начинает срабатывать, я мою руки и иду трогать ими провода, пока не найду где утечка:P:lol:, а Сергею лень и он просто выкинул УЗО.

 

Это вредные советы:D

 

Работаешь аппаратом, отпустил курок, аппарат выключился, курок не нажимаешь, а аппарат периодически включается и подкачивает давление. Но это при условии, что нет других утечек, например сам пистолет может пропускать.

Понял понял спасибо. Пока что нет такого. Да он и отработал мало 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 27.03.2023 в 06:00, shmakich сказал:

а что бы поменять резинку копеечную в клапане

А можете пояснить, что за клапан обсуждается? Клапан помпы и его резинка, или обратный клапан регулятора?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Senior lecturer сказал:

обратный клапан регулятора.

 

Изменено пользователем shmakich
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, мишаня 86 сказал:

 

2D66D9B6-8305-4465-8996-798C85913FFC.jpeg

Файл не найден. 

Чтото у форума с технмческой частью все совсем плохо: у меня фотки так и не загружаются. 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так как у меня забор из бочк, то считаю правильным сделать подвод максимально большого (в разумных пределах) сечения. С мойкой мне продали очень маленький фильтр. Патрубки вкручиваются в этот фильтр в резьбу 1/2". Итого сечение заужено до минимума. Тут точно будет сопротивление. 

На просторах интернета нашел вот такой (кидаю ссылку, так как фотки не вставляются)

Гейзер Хит 3/4" 100 мкм (грязевик), 32585 https://ozon.ru/t/JGVGAgD

Подводить буду жестким армированым шлангом 3/4" . Как вы считаете насчет этого фильтра?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Steave-075 сказал:

.....

.....Как вы считаете насчет этого фильтра?

 

Пойдёт! ))
Единственное, не хорошо ставить "напорный" фильтр в область разрежения.

Изменено пользователем klin
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, klin сказал:

 

Пойдёт! ))
Единственное, не хорошо ставить "напорный" фильтр в область разрежения.

А какой лучше?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, klin сказал:

 

Пойдёт! ))
Единственное, не хорошо ставить "напорный" фильтр в область разрежения.

А вот это ставят в область разряжения. Как я понял - перед насосом. Но не ясно сколько микрон сетка, даже на официальный сайте производителя не написано. Кстати, а сколько надо микрон для крубой очистки?

https://ivanovo.vseinstrumenti.ru/product/filtr-mehanicheskoj-ochistki-vody-fv-02-kalibr-00000020749-800578/

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах