Sersh

выбивает пробки АВД Karcher 5.20M

13 сообщений в этой теме

Преобрел себе недавно этот аппарат. Но так ни разу не воспользовался :( : включаю - нормально. Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки на электрическом счетчике (16 ампер). В чем может быть дело? Заранее спасибо.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Преобрел себе недавно этот аппарат. Но так ни разу не воспользовался :( : включаю - нормально. Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки на электрическом счетчике (16 ампер). В чем может быть дело? Заранее спасибо.

Ты сам ответил на свой вопрос :D в эл. шкафу срабатывают автоматы, в них и дело :D Имхо... физика :blink:

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Преобрел себе недавно этот аппарат. Но так ни разу не воспользовался :( : включаю - нормально. Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки на электрическом счетчике (16 ампер). В чем может быть дело? Заранее спасибо.

Потребляемая мощность у мойки 2 кВт,а максимальная пропускная мощность ваших "пробок" чуть больше 3-х. При этом наверное в доме еще какие-то потребители включены,типа холодильник свет утюг. Вот мощности и не хватает. Попробуйте все отключить

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Потребляемая мощность у мойки 2 кВт,а максимальная пропускная мощность ваших "пробок" чуть больше 3-х. При этом наверное в доме еще какие-то потребители включены,типа холодильник свет утюг. Вот мощности и не хватает. Попробуйте все отключить

дык в том то и дело, что все в доме отключено. Ды и аналогичный девайс этой же модели у друга пашет безотказно. А мой АВД и у соседа вышибает пробки

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

дык в том то и дело, что все в доме отключено. Ды и аналогичный девайс этой же модели у друга пашет безотказно. А мой АВД и у соседа вышибает пробки

тогда замерять сопротивление изоляции дв-ля.Если там норма-то дело в механике.чудес не бывает

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

тогда замерять сопротивление изоляции дв-ля.Если там норма-то дело в механике.чудес не бывает

а какое должно быть сопротивление изоляции??

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А может автомат неправильный, дефектный?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Преобрел себе недавно этот аппарат. Но так ни разу не воспользовался :( : включаю - нормально. Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки на электрическом счетчике (16 ампер). В чем может быть дело? Заранее спасибо.

Как у вас подключен аппарат к сети, через удлинитель??? Какие ещё потребители "сидят" на одной линии с АВД??? Какое напряжение в розетке без нагрузки??? Если пользуетесь удлинителем, то какого сечения кабель??? Автомат какой фирмы установлен у Вас в щитке???

Дайте больше информации, Вашей мало. Как включаете, что за чем и в какой последовательности включаете и нажимаете, фраза: "включаю - нормально" ничего не говорит. Если сможете померьте напряжение в момент ...."Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки"

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а какое должно быть сопротивление изоляции??

Сопротивление изоляции здесь ни при чём.

Дело в автомате. Автоматы типа "ИЕК", "ДЭК", и т.п., китайской сборки, имеют большой разброс по качеству и параметрам даже в одной партии. Бывали случаи, что они вообще не срабатывали на короткое замыкание, а у Вас, скорее всего, обратный случай, когда электромагнитный размыкатель слишком чувствительный.

Надо иметь в виду, что если номинальный ток у АВД около 9 ампер, то пусковой ток у него же больше в 5 - 6 раз, т.е. составляет 45-55 ампер. Если автомат дефектный, то его расцепитель может на этот ток срабатыать. Попробуй купить другой автомат, импортный, например ABB или Legrand. Он дороже, зато несравнимо надёжней. И посмотри, что получится.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Товарищи! Читайте внимательнее! У человека "пробки" Ему что ,может проводку и приборы поменять для того ,что бы поработать АВД? Кроме того у соседа такой же работает без проблем,а при включении этого вышибает! Что вы как дети?!

Если сам не с руками-неси в сервис!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Преобрел себе недавно этот аппарат. Но так ни разу не воспользовался : включаю - нормально. Как только нажимаю на пистолете на спусковой крючок - выбивает пробки на электрическом счетчике (16 ампер). В чем может быть дело? Заранее спасибо.

Спасибо всем за ответы! Мойка оказалась абсолютно работоспособной, все дело действительно в "пробках". Вчера пробовал дедовским запрещенным способом включить (набросил до щитка на провода). Все заработало! Мыл свой авто 30 мин. - ни одного нарекания!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо всем за ответы! Мойка оказалась абсолютно работоспособной, все дело действительно в "пробках". Вчера пробовал дедовским запрещенным способом включить (набросил до щитка на провода). Все заработало! Мыл свой авто 30 мин. - ни одного нарекания!

Хотел написать тебе про пусковые токи да уже написали за меня. Смотри только если ты жука поставил вместо автоматов так стоит задуматься а не случайно ли там стоят автоматы на 16 А. Может проводка не выдерживает большей силы тока? Спалишь дом будет не весело. Ради простого успокоения потрогай проводку рукой греется ли? Во время работы мойки разумеется.

Изменено пользователем Hans
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах