Твердое топливо - это самая дешевая альтернатива газу. Но, нужен в штате кочегар, который будет закладывать топливо и чистить топку, или придётся покупать дорогие безсмольные пеллеты из древесины лиственных пород, плюс котлу нужен полноценный дымоход, и обвязка котла требует применения темлоаккумулятора большого объема. Рекомендую котёл на жидком топливе, с дизельной или мазутной горелкой. С ним намного комфортнее. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Могу подсказать основные принципы: 1. Очень много горячей воды. Тепловая мощность бойлера(теплообменника) не менее 120квт. Максимальная температура гвс 85. Термостатический подмес хвс в гвс. Циркуляция гвс. Приоритет гвс. 2. Плавное, погодозависимое+термостатическое регулирование напольного уличного обогрева. Деление его на зоны. 3. Регулируемый обогрев вспом помещений и оборудования. Классно, когда есть: 1. Зимние уличные тряпкомойки(рукомойники) 2. Отдельный бойлер гвс для собств нужд: туалеты, умывальники, тряпкомойки. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Помощь в проектировании не нужна? -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Прочтите Ссылки, если даёте, закрепляйте пожалуйста за "базовым словом". Спасибо! -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Я считаю, что если теплосеть, то гидрострелки не нужны. Нужно чтобы в случае аварии трубы обогрева площадок не замёрзли. Т.е. в тёплый пол - пропиленгликоль. Значит необходим теплообменник, или мультиемкость. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Будет ли обогрев постов? Если да то разделять через теплообменник или через мультиемкость. Делать две отдельные системы. Какое потребление гвс? Если будут мыться тёплой водой и потребление большое - то 2 мультмемкости. Какую мощность может дать теплосеть? Какая цена гккал? Какая площадь котельной в 6 и в 4? Я бы начал с теплотехнического расчета, потом расчёт бойлеров (теплообменников) ГВС, потом - гидравлическая схема, потом - подбор оборудования, потом монтаж. -
Какие контроллеры применяете?
-
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Сколько ему лет? -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Если бойлер рвёт уже третий раз, значит он неправильно установлен. Что-то произошло с расширительным баком и/или предохранительным клапаном. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Напольному котлу с открытой камерой сгорания нужна хорошая тяга в дымоходе. Или придётся выключать средства безопасности, а это уже преступление. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Пришлите мне в личку схему и фотографии. Я посмотрю. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
Для Ростова хватает. -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
-
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
10 -
Engineering communications ответил на тема форума автора Engineering communications в Общие вопросы по МСО
На первый взгляд покажется, что приоритет ГВС решит описанную выше проблему, но это только на первый взгляд. Напомню, что приоритет ГВС - это логика работы системы отопления, а именно порядок включения циркуляционных насосов отопления (тёплых полов, радиаторов) и загрузочного насоса бойлера (насоса контура отопления бойлера). Во-первых если у вас каскад (два и более) котлов, то приоритет ГВС довольно сложно организовать. Гидравлически сложно. Придётся ставить по два насоса каждому котлу. А во-вторых бойлер в час пик будет греться очень долго. Например, бойле ACV jumbo 1000 имеет пиковую производительность 4,9 куб/час. И то, если к нему подвести мощность 112 кВт. 112 кВт это большая, мощность, большие диаметры, мощный насос, wilo top s, минимум. А у вас? 40-я полипропиленовая труба, да? И даже если такая мощность подведена, расход гвс в час пик получается больше чем 4,9 куб/час. Нагрев бойлера работает постоянно. При этом отопление не включается. Час, два, три. Плита уже успевает остыть и появляется первый лёд.