Добрый день !
Ситуация немного изменилась, еще раз прошу Вашего совета, забрал с ремонта еще один 5-й Посейдон-5, и он молчит, перекинул на другую линию гудит, разобрал на аппарате вилку а там только 4 провода, 3 фазы и земля, т.е. в розетке ноль есть а на аппарат он не идет. Я как говорил автомойку прикрыл и у меня сейчас идет реконструкция но заземления как такового нет, на выходе от счетчика земля не подключена к
клемме, т.е. видно мне землю в разводке электрик засунул ноль, вот они так и работали.
Позвонил в мастерскую ребята говорят если хочешь вези у нас заработает... но на ноль не советуем сажать
это безопасность, забей штырь и сделай заземление, ну я сегодня и забил мне посоветовали не круглую арматуру а кругляк 20 мм на 2 метра, /понимаю что надо три, но чисто технически трудно - под всем зданием подложка из бетона 30 см / подсоединил к щитку, попробовал запустить ... все как было... фазы местами поменял то гудит или молчит вообще ...
Как бы причина в нуле, земле ... ничего не понимаю....