Строю мойку - расположение приямков и отстойников

21 сообщение в этой теме

Добрый день всем!

Тема такова: Начинаем строительство Автомойки премиум-класса направленную на обслуживание Vip клиентов, мойка уже у нас не первая, поэтому определенный опыт имеется, правда первая мойка была построена не нами, мойка была здоровенная и во многом построена не совсем грамотно, поэтому все время что мы ей занимались, приходилось все переделывать, но сами понимаете, в процессе эксплуатации объекта, это все осуществлять очень неудобно, приходится постоянно тормозить работу, поэтому теперь мы решили все от начала и до конца сделать правильно, хотелось бы поделиться своими соображениями и услышать мнения грамотных в этом вопросе людей!

http://radikall.com/images/2015/04/10/cxHVX.png

Схема отстойников будет вот такая, и второй вопрос, кстати, из чего же все-таки их лучше сделать, зарыть емкости какие-то или забетонировать с гидроизоляцией...

http://radikall.com/images/2015/04/10/a5VsC.gif

Изменено пользователем Romka_perm
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем!

Тема такова: Начинаем строительство Автомойки премиум-класса направленную на обслуживание Vip клиентов, мойка уже у нас не первая, поэтому определенный опыт имеется, правда первая мойка была построена не нами, мойка была здоровенная и во многом построена не совсем грамотно, поэтому все время что мы ей занимались, приходилось все переделывать, но сами понимаете, в процессе эксплуатации объекта, это все осуществлять очень неудобно, приходится постоянно тормозить работу, поэтому теперь мы решили все от начала и до конца сделать правильно, хотелось бы поделиться своими соображениями и услышать мнения грамотных в этом вопросе людей!

http://radikall.com/images/2015/04/10/cxHVX.png

Такие уже темы есть,можно было писать в созданной.

3 процента это уклон пола?Это 5 см на метр?

Размеров отстойников нет и не все понятно.В песколовках полосы это перегородки?В подсобке тоже отстойники?

Вы собираетесь работать с обороткой значит вам нужно делать несколько отстойников и перегородки.

Как будто все правильно.

Изменено пользователем savatage
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит приямки размером 5 метров в длину, 60 см в глубину, и 60 см в ширину в каждой по четыре перегородки до перелива, а отстойник размером 18 кубов, по 6 каждый соответственно 1,5 м глубина и 2х2, из первого перелив по верху во второй из второго в третий перелив по низу,и дальше в систему водоочистки, вот кстати и вопрос по водоочистке, какую лучше ставить, чтоб реально работала.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Значит приямки размером 5 метров в длину, 60 см в глубину, и 60 см в ширину в каждой по четыре перегородки до перелива, а отстойник размером 18 кубов, по 6 каждый соответственно 1,5 м глубина и 2х2, из первого перелив по верху во второй из второго в третий перелив по низу,и дальше в систему водоочистки, вот кстати и вопрос по водоочистке, какую лучше ставить, чтоб реально работала.

Отстойники хорошие.

Про уклон подробнее?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уклон пола 3 градуса со всех сторон к каждому приямку

Дело не мое просто спрашиваю.Уклон 5 см на метр?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я не знаю сколько там см уклон на метр, общий уклон с каждой стороны к приямку от стены 3 градуса!

Суть вообще не в этом, меня интересует мнение относительно песколовок, отстойников и системы водоочистки, уклон пола дело строителей.

Также меня интересует вопрос о СЭС и водоканалу, как они учитывают сбросы в каналию? Естли смысл зацепляться к воде перед счетчиком, как кто работает?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да я не знаю сколько там см уклон на метр, общий уклон с каждой стороны к приямку от стены 3 градуса!

Суть вообще не в этом, меня интересует мнение относительно песколовок, отстойников и системы водоочистки, уклон пола дело строителей.

Также меня интересует вопрос о СЭС и водоканалу, как они учитывают сбросы в каналию? Естли смысл зацепляться к воде перед счетчиком, как кто работает?

Если берете воду в водоканале то считают такое же количество на слив.

Без очистки работать лучше.(если разрешат)

Насчет счетчика думайте сами.Работники первые сдадут.Комуналка это оснавная статья расходов.

На ваши все вопросы ответы есть на форуме.Забиваете в поиск и все появится.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет ! залазию в автомоечный бизнес ))) скоро достраивается автомойка на 3 поста ! по песколовкам и яме может кто что подсказать ? планирую сделать так

http://radikal.ru/fp/551ba835295f4502a6ba9876ebd12dbc

http://s017.radikal.ru/i432/1509/42/2603856fe045.png отстойник

http://i068.radikal.ru/1509/c6/1757498f4892.png

Изменено пользователем crown
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет ! залазию в автомоечный бизнес ))) скоро достраивается автомойка на 3 поста ! по песколовкам и яме может кто что подсказать ? планирую сделать так http://radikal.ru/fp/551ba835295f4502a6ba9876ebd12dbc

http://s017.radikal.ru/i432/1509/42/2603856fe045.png отстойник

http://i068.radikal.ru/1509/c6/1757498f4892.png

Вполне нормально.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет ! залазию в автомоечный бизнес ))) скоро достраивается автомойка на 3 поста ! по песколовкам и яме может кто что подсказать ? планирую сделать так

http://radikal.ru/fp/551ba835295f4502a6ba9876ebd12dbc

http://s017.radikal.ru/i432/1509/42/2603856fe045.png отстойник

http://i068.radikal.ru/1509/c6/1757498f4892.png

А если основной отстойник перенести между двумя параллельными песколовками? Будет ближе к воротам и соответственно откачивать удобнее и коммуникаций меньше прокладывать от приямков? Сам сейчас на этом этапе :)

Изображение

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если основной отстойник перенести между двумя параллельными песколовками? Будет ближе к воротам и соответственно откачивать удобнее и коммуникаций меньше прокладывать от приямков? Сам сейчас на этом этапе :)

Изображение

Полости в полах нужно планировать что бы поменьше по ним ездить колесами.

Ну и исходить от расположения колодца.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) А кто-нибудь делал большой отстойник (3.5х4м) внутри одного из постов?

Понимаю что по идее можно всё, но вдруг есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть.

На практике какую ЖБ плиту (диаметр и шаг арматуры, толщина плиты) нужно заливать над отстойником чтобы могла легковая машина ездить? А если грузовая типа илососа?

Изображение

Изменено пользователем duritskiy
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1) А кто-нибудь делал большой отстойник (3.5х4м) внутри одного из постов?

Понимаю что по идее можно всё, но вдруг есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть.

На практике какую ЖБ плиту (диаметр и шаг арматуры, толщина плиты) нужно заливать над отстойником чтобы могла легковая машина ездить? А если грузовая типа илососа?

Изображение

Делают что бы машины не ездили по отстойнику.В этой ветке много инфы,описаны все схемы.

Читайте.

Принцип на ручной и на МСО одинаковый.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня нет такого места чтоб по нему не ездили.

http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=2640

Хотя бы эту тему почитайте.

По центру песколовка.Дальше слев в отстойник.Отстойник делается с боку бокса.Секции в длину.

Ширина колеи 2-2,2 метра?Остается по бокам 1,5-1,4 метра.Отстойник шириной 1 м за глаза.Это при 5 метрах.

Отстойник легко воткнуть даже при ширине 4 метра.

Затратьте вечер на чтение.Все поймете.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что делать если происходят постоянные сбои в системе подачи воды? Просто уже мучаюсь очень долго... Посоветовали купить ругулятор давления воды, как думаете поможет?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что делать если происходят постоянные сбои в системе подачи воды? Просто уже мучаюсь очень долго... Посоветовали купить ругулятор давления воды, как думаете поможет?

Если только сбои заключаются в скачках давления.

Обычно ставят накопительную емкость и насосную станцию.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте форумчане!!!  Случайно наткнулся на этот форум, и сразу зарегистрировался, смотрю все все дружно обсуждают, и помогают друг другу! Молодцы! Респект!

У меня такая значит делема, хочу открыть автомойку, в плане маркетинга пока вопросов нет, буду применять свой опыт, но вот как и что делать, сам не знаю. Купил здание 300 кв.м прямоугольник приблизительно 12м. на 24м. ворота по длине одни и больше с боку чем в центре. ну ладно дизайн потом обсудим.... подскажите по сливу. я могу просто сделать дренажи по автомобилями, все они будут вести в сливную яму, а из ямы будет приезжать машина и откачивать???? в общем без всяких там отстойков-матстойников фильтраций и канализаций..... спасибо за ответы и советы!

 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все сливы лучше разделить на отдельные секции.
На каждом машино-месте свой приямок. Из него, из максимально возможной верхней точки, перелив в общий отстойник.
Не стоит весь песок гнать в общий отстойник, как вы хотите. Лучше и проще его вынимать на постах, не запуская, пока песок через верх полезет.

 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах