Робот-автомойка: характеристики силового кабеля

19 сообщений в этой теме

Здравствуйте роботоводы, Начну с того, что я наконец то построил себе помещение для автомойки, размеры 14мХ8м и высота 4,8м , пришло время протянуть силовой кабель, от трансформатора до мойки, расстояние 180м. Встал вопрос, какой кабель, каким сечением прокладывать? Это воздушная линия, стоят три столба между мойкой и трансформатором. Одни говорят, что хватит кабель 16м2, а другие советуют с запасом на 25м2. Какой самый оптимальный оптимальный вариант?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня от ТП проложен медный кабель 25 мм2. с расчётом на нагрузку 70 кВт. А Вам надо определиться с Вашей нагрузкой и тогда будет понятно какое сечение провода подойдёт.

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12.12.2024 в 11:14, vavan56 сказал:

Здравствуйте роботоводы, Начну с того, что я наконец то построил себе помещение для автомойки, размеры 14мХ8м и высота 4,8м , пришло время протянуть силовой кабель, от трансформатора до мойки, расстояние 180м. Встал вопрос, какой кабель, каким сечением прокладывать? Это воздушная линия, стоят три столба между мойкой и трансформатором. Одни говорят, что хватит кабель 16м2, а другие советуют с запасом на 25м2. Какой самый оптимальный оптимальный вариант?

25м2, не тот случай чтобы экономить. 

Изменено пользователем Ilnacbr
1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 12.12.2024 в 16:31, Shishakov сказал:

У меня от ТП проложен медный кабель 25 мм2. с расчётом на нагрузку 70 кВт. А Вам надо определиться с Вашей нагрузкой и тогда будет понятно какое сечение провода подойдёт.

По мимо робота, стоят 5 инфракрасных обогревателя по 1,2 кВт, два тепловентилятора по 0,1 кВт, водонагревательный котёл на 1,5 кВт, двое ворот по 0,75 кВт, 4 обогревателя по 0,4 кВт, ну и плюс освещение, розетки для всяких нужд. И того, какой на 25мм2 или 35мм2.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, vavan56 сказал:

И того, какой на 25мм2 или 35мм2.

См. выше... 

В 12.12.2024 в 12:31, Shishakov сказал:

с расчётом на нагрузку 70 кВт

Складывайте всё своё и будет Вам понятно.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 23.04.2025 в 12:15, Shishakov сказал:

См. выше... 

Складывайте всё своё и будет Вам понятно.

Но, ведь всё сразу работать не будет. Там ещё чайник, микроволновка, холодильник мини, кулер, кофемашина, пылесос. А вообще, сколько робот потребляет кВт во время процесса мойки? Вот вам хватает этого сечения? 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, vavan56 сказал:

А вообще, сколько робот потребляет кВт во время процесса мойки?

Этот показатель нужно брать из документации на робота.

9 часов назад, vavan56 сказал:

Вот вам хватает этого сечения? 

Мне хватает, расчёт делал с запасом 20% при одновременной работе сушки и насосной станции.

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заменил заголовок темы

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 25.04.2025 в 15:15, Shishakov сказал:

Этот показатель нужно брать из документации на робота.

Мне хватает, расчёт делал с запасом 20% при одновременной работе сушки и насосной станции.

У меня нет документации на робота, брал из Китая, перед пандемией, вот он и стоял всё это время в ящиках, ждал своего часа, ну хотя бы примерно, сколько кВт они потребляют.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приветствую.

Посмотрите на двигателе мощность.

И немного добавьте.

40 кВт возможно хватит.

50 точно хватит.

Мощность сушек и двигателя помпы примерно одинакова.

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, savatage сказал:

Приветствую.

Посмотрите на двигателе мощность.

И немного добавьте.

40 кВт возможно хватит.

50 точно хватит.

Мощность сушек и двигателя помпы примерно одинакова.

Значит надо кабель на 35мм2

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 часов назад, vavan56 сказал:

Значит надо кабель на 35мм2

Найдите табличку в Интернете и будет всё понятно, кроме того есть допустимая мощность для 220 В и для 380 В, так вот для кабеля 25 кв.мм она: для 220 В - 25,3 кВт (115 А), а для 30В - 59,4 кВт (90 А). 

А вообще: иметь запас всегда предпочтительнее, но тогда включается ещё экономика разумная в части стоимости кабеля...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Shishakov сказал:

Найдите табличку в Интернете и будет всё понятно, кроме того есть допустимая мощность для 220 В и для 380 В, так вот для кабеля 25 кв.мм она: для 220 В - 25,3 кВт (115 А), а для 30В - 59,4 кВт (90 А). 

А вообще: иметь запас всегда предпочтительнее, но тогда включается ещё экономика разумная в части стоимости кабеля...

А какую выбрать марку кабеля? Кабель будет протянут по воздуху, от ктп до здания стоят три столба, всего где-то метров 200 будет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сип покупайте.

200 метров это просадка напряжения.

По моему не меньше 35 кв одна жила.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.05.2025 в 10:00, savatage сказал:

Сип покупайте.

200 метров это просадка напряжения.

По моему не меньше 35 кв одна жила.

Там 4 жилы, каждая на 35 кв должна быть?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 04.05.2025 в 13:32, vavan56 сказал:

Там 4 жилы, каждая на 35 кв должна быть?

Да одна жила. 35.

35 это уже неслабый кабель.

Я так понимаю сами подключаете?

Электрики должны дать данные. А если проект то там все есть.

Все же спросите еще у кого нибудь.

Мы в прошлом году подключались. По моему расчет на 70 кВт. Тоже где то 200 метров.

35 квадратов сип.

Если длина кабеля небольшая можно и 16 кв жила .

Если кабель длинный идет падение напряжения и нужно брать сечение толще.

Мне лень искать . есть в инете онлайн калькуляторы.

Сип. Многожильный . алюминиевый.

Посмотрите .

1

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 02.05.2025 в 10:00, savatage сказал:

Сип покупайте.

200 метров это просадка напряжения.

По моему не меньше 35 кв одна жила.

Там 4 жилы, каждая на 35 кв должна быть?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, на одной кнопке написано "Джейн мыть " это перевод с китайского, что это означает. Могу вставить фото, но там будет, кнопка зелёная и над ней на китайском языке, в переводе будет вот эти слова. 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vavan56 сказал:

Там 4 жилы, каждая на 35 кв должна быть?

Да

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти