lordand, Volcano у Вас 2шт по 30кВт - какой же воздух будет выходить ? только холодный при работе от котла 24 кВт!
Вам нужно или увеличить мощность котла, или установить регулятор скорости ARW или DX, в зависимости от того черно-желтый у Вас волкано или серо-белый. Тогда появится возможность - снизить скорость оборотов двигателя волкано, соответственно, уменьшить теплосъем. Рекомендую - 2-ю скорость при работе от ARW и 1-ю при работе от DX. В этих режимах - получите примерно 12-13 кВт на каздом волкано, и температуру котла в районе 70 град.