Здравствуйте! Хочется все хорошо сделать, чтобы наглядно и удобно было - по другому не могу и не важно себе делаю или другим. Как-то так..
-
Здравствуйте! Ну и в чем здесь проблема? Может в том что подсказать/рассказать уже считается зазорным или жаба задушит что челу помог (как в анекдоте: обидно не то что у меня корова сдохла, а что у соседа жива осталась)? Вы все всегда знаете и во всех областях (электрика, строительство, инструменты и тд.) и никогда в жизни не спрашивали совета, не просили помощи/подсказки и не консультировались? Никогда? Для этого и форум существует - обмен информацией.
-
Добавлю к схеме по приборам. 1) Общий ток потребления приборов: ПМЛ – 0,136А ; РКТ – 0,013337А; РВО-15 – 0,009А; счетчик моточасов на АС 24В – 3Ва=0,014А Итого: 0,136+0,014+0,009+0,014=0,173А 2) Можно применить понижающий трансформатор АС 220В – АС 24В, например Торэл: от ТТП -30 (1,25А) и далее насколько хватит средств ТТП-60 (2,5А) и т.д. 3) По КЕАЗ (делал запрос): ПМЛ-1160ДМ-16А-24AC-УХЛ4-Б (мощность 30 ВА на включение и 4,6 ВА на удержание это 0,136А) + Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А, ток потребления 2,5Вт на контакт или 13,37 мА = 0.01337 А на полюс)-УХЛ4 - вот это "стыкуется". 4) Реле времени, мне кажется удобней применить РВО-1М АСDC24В/АС230В (макс.ком. ток 3А), настройки на задержку выключения описаны мной выше....
-
Вот схема. По ПВЛ (они не особо "точны") – можно заменить на Реле времени РВО-1М АСDC24В/АС230В (макс.ком. ток 3А или на РВО 15, ток 8А). Настройки: 1) на лицевой панели выставляем «10»; 2) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диапазона времени" - режим "3-30сек"; 3) DIP-переключатель сбоку на корпусе "Выбор диаграммы работы" - выставляю режим "12" (Работа по подаче управляющего сигнала с прерыванием по повторной команде). Работа. После отпускания курка пистолета через 30 сек. двигатель отключится, если в течении этих 30 сек. повторно нажать курок пистолета произойдет сброс отсчета 30 сек.
-
Здравствуйте! Уважаемые, посмотрите электрическую схему мойки на 220В, с двигателем 3кВт. Сама мойка моноблок с регулятором VRT3 160 бар Easy Start (с лёгким стартом) + два микровыключателя MECLINE PS2 для систем высокого давления: может использоваться для установки режима Total Stop в помпе. С синим цветом муфты на кабеле - Давление активации: 15 бар., с черным цветом муфты на кабеле - Давление активации: 45 бар.; замкнутый байпас. Во вложении фото мойки. Так как не нашел нигде в инете и не смог в живую посмотреть мойку моноблок и электрические кишки - "начертил" сам. Если не затруднит, укажите на ошибки. Во что планируется применить из электрики. Применяемые материалы: 1) ПР – предохранитель серии ПЦ-102-С14 класса gG , размеры 14х51 мм., ток 16А, артикул ПЦ102-С14-16А 2) Кпопка «Пуск-Стоп» АРВВ-22 (ИЭК, артикул BBD11-APBB-K51) + по желанию можно добавить Лампа AD16DS(LED) матрица d=16мм красный 24В AC/DC (IEK, артикул BLS10-ADDS-024-K04-16) или Лампа AD16DS(LED)матрица d=16мм красный 230В AC (IEK Артикул: BLS10-ADDS-230-K04-16) 3) Понижающий трансформатор АС 220В – АС 24В (3…5А), например Торэл ТТП80 220/24(3А) или ТТП100 220/24 (5А) – можно китайский с Али. 4) Пускатель/электротепловое реле/приставка выдержки времени: - ПМЛ 1100-12 24В 1з (универсальное крепление) 25 А + Электротепловое реле РТЛ 1021-М (13-18А) + Пневмоприставка ПВЛ 1104 0,1-30сек. (Техэнерго) ИЛИ - ПМЛ-2100-25А-24AC-УХЛ4-Б (артикул 110571) + Приставка выдержки времени ПВЛ-23-УХЛ4 + Реле перегрузки тепловое РТЛ-1021-2-25А-(12-18А)-УХЛ4 –КЭАЗ 5) Счетчик моточасов с Али на питание АС 24В Вопрос: По пускателю/электротепловое реле/приставка выдержки времени - может выбрать других производителей? Спасибо.
-
Есть еще вариант когда TotalStop и управление 220В, в комплект электрики входит: -Контактор 18А 400В 1НО КМН-11810/АС3 TDM SQ0708-0011 -Реле TDM PTH-1321 12-18А SQ0712-0010 66959 -Коробка ответвительная DKC 54110 с гладкими стенками , IP 56 190*140*70vv 54110 -Сальник PG16 ДИАМ. ПРОВОДНИКА 10-14мм IP 54 TDM 28195 -кнопка пластиковая -Провод КГтп-ХЛ2*2,5 Гост 24334 ТУ 3544-Ю23-46671337 -6метров -Вилка TDM угловая с ушком каучуковая 2Р+РЕ 16А 250В IP44 SQ0612-0004 -Пускатель ПМЛ 1100-12 220В 1з Техэнерго (универсальное крепление) 25 А
-
С ума сойти - оказывается контор продающих мойки/моноблоки вроде достаточно (по Москве например) а собирают мойки практически в одно месте - перекуп друг у друга что ли у них. Делал запросы в 5...7 контор - звонят из другой, одной, где собирают/лепят мойки, типа вы делали запрос на мойку, туда и называют контору, а они заказывают у нас. Собрать самому, не проблема - кишки бы посмотреть или схемку электрики в коробке на башке двигла. Спасибо.
-
Здравствуйте! У кого есть электрическая схема мойки моноблока на 220 В, 3 кВт/1450об. с системой TotalStop/Delayed TotalStop - поделитесь если не трудно. Насколько понимаю, может ошибаюсь, в коробке на "башке" двигателя установлены: понижающий транс АС220/АС24В; контактор, например E 1H3 18A 400B AC3 24B 50 Гц (Schneider Electric) или ИЕК с питанием катушки АС 24В; реле времени на АС 24В, если система DelayedTotal Stop (например РО-1М, Меандр или Китай) . Так? Спасибо.
-
Здравствуйте! Уважаемые подскажите: 1) чем принципиально отличаются регуляторы VTR3-P с микровыключателем (TotalStop) от Регулятора VRT3 160 бар с лёгким стартом + два датчика (микровыключатели)? 2) Что надежней и предпочтительней? Спасибо.
-
Так весь инет обыскал - тишина...Задаю вопросы перед покупкой.
-
Так очень сложно непосвященному или тому кто не имел опыта общения и работы с ними понять что есть что, поэтому и спрашиваю знающих и опытных пользователей. На сайтах производителей и продавцов все прекрасно все есть но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Так что как специалист сможете посоветовать: Bertolini WBL 1016, Нawk NHDP1015R, Mazzoni PM11170 (арт.P3.010.004), Annovi Reverberi RR11.20 N DX ? Спасибо.
-
Помпа Annovi Reverberi - сборка Китай, предлагают Mazzoni PM11170 (арт.P3.010.004) говорят Италия. Стоит брать помпу Mazzoni?
-
Здравствуйте! Подскажите по мойке на 220 В (двигатель 3 кВт/1450, давление 150...160 Бар): 1) Какую помпу лучше купить (качество/надежность)- Hawk, Bertoini, Annovi Reverberi ...? 2) Двигатель какого производителя лучше?
-
Так как электрической схемы по мойке Нawk M1511TS не нашел пришлось обзванивать тех кто ей торгует (сам вживую не видел ее, но рассматриваю вариант ее приобретения) и выяснять какое управляющее напряжение подается на магнитный пускатель, сказали 24 В (типа блок питания там, интересовала связка микрик - пускатель). Если это так то "переделка" из Total Stop в Delayed-Total Stop упрощается применением реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с) и можно выставить время выключения двигателя после отпускания курка пистолета от 1 сек до 60 сек. просто покрутив на корпусе РЕГТАЙМ-а подстроечник. Буду признателен если кто поделится электрической схемой данной мойки чтобы точно снять все вопросы по этому поводу, переделка/доделка из Total Stop в Delayed-Total Stop.
-
Кстати по Нawk M1511TS кажется там управление 24В то можно еще проще сделать/переделать из Total Stop в Delayed-Total Stop применив реле РЕГТАЙМ 3-24-(0-60) (для вкл/выкл и задержки выкл/вкл устройств на 0-60с)...