Sign in to follow this  
Followers 0
duritskiy

Большой отстойник под одним из постов МСО

3 posts in this topic

1) Кто-нибудь размещал большой отстойник под одним из постов МСО?

Понимаю что по идее можно всё, но вдруг есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть.

На практике какую ЖБ плиту (диаметр и шаг арматуры, толщина плиты) нужно заливать над отстойником чтобы могла легковая машина ездить? А если грузовая типа илососа?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

1) Кто-нибудь размещал большой отстойник под одним из постов МСО?

Понимаю что по идее можно всё, но вдруг есть какие-нибудь нюансы, которые надо учесть.

На практике какую ЖБ плиту (диаметр и шаг арматуры, толщина плиты) нужно заливать над отстойником чтобы могла легковая машина ездить? А если грузовая типа илососа?

Мы лили 200мм - работает.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скажите пожалуйста, можно ли установить отстойник к пластиковой трубе. Просто нужно срочно сделать, а я в этом практически ничего не смыслю, какой монтаж нужно проводит в данном случае с пластиковой трубой?

....

Можно установить всё что хотите. В том числе и отстойник соединить с пластиковой трубой. Напрашивается вопрос. Отстойник готовый, пластиковый? ... или будете делать его сами, набирая из колец или отливая монолит-литьём???

Если готовый пластиковый, то как правило на заводе в них делают готовый ввод, с резиновым уплотнительным кольцом. Остаётся только взять трубы нужного диаметра.

Если отстойник делаете сами, то герметизация ввода ложится целиком на тех, кто будет вам всё это "хозяйство" строить. Способы и методы герметизации могут быть разными.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  