Опубликовано 19 Ноября 2008 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Созрел недетский вопрос о вентиляции. А именно подходим к стадии заказа вентиляционной системы помещения автомойки. Все знают, что вентиляция - не самое последнее дело на мойке. Так например у нас есть в городе автомойка в которую в холодную погоду можно въезжать лишь вслепую. Т.е. при открытии ворот мнгновенно образуется "точка росы" и получается, что клиент едет в состоянии слепоты. Да и на качестве сушки автомобиля сказывается не самым лучшим образом. Ибо после удаления капель, машина остается в испарине, что при выезде опять таки в морозную погоду черевато обледенением. Обладая некоторыми познаниями, могу предположить, что производительность вытяжной системы недостаточно в слилу: 1. сечения вентканала; 2. низкой производительности вентилятора. Только вот циферкаф искать времени совершенно не хватает. Например есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав? Производительность вытяжного вентилятора мне предлагают = 2000 м куб /час. при сечении вентканала 30*50 см. и общей кубатуре моечного бокса 550 м. куб. Имхо это много. Ваше мнение. Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея. Вобщем товарищи автомойщики, призываю Вас оказать помощь. Хочется таки учиться на чужих ошибках. Изменено 11 Октября 2017 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Ноября 2008 · Жалоба . Инсталяторы говорят, что это есть ахинея. Правильно говорят! Нужна подогреваемая приточка с систеиой климат-контроля, и соответственно сбаллансированая система вытяжки. Спроектировать и установить,смогут только грамотные специалисты. Это дорого ,но того стоит. Клиенты весьма критично относятся к условиям в которых моют их автомобиль. У меня стоит такая система.На улице минус 20,внутри всегда плюс 24. Такие понятия,как пар,непросохшая или обледенелая машина,влажный салон и.т.д - отсутствуют в принципе. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 20 Ноября 2008 · Жалоба Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. ... есть предположение, что от "приточки" можно отказаться в силу 4-х ворот размером 3*3 м, с периодичностью открывания всреднем не реже получаса. Т.е. притока воздуха должно хватать. Я прав? Производительность вытяжного вентилятора мне предлагают = 2000 м куб /час. при сечении вентканала 30*50 см. и общей кубатуре моечного бокса 550 м. куб. Имхо это много. Ваше мнение. Я предложил вместо тепловых завес поставить вентканалы до низа ворот, и магнитный пускатель на секционные ворота: т.е. начинают подниматься включается дополнительная вытяжка. Инсталяторы говорят, что это есть ахинея. ... Приточка должна быть обязательно, пусть не принудительная, а в виде вент. решетки на улицу или просто проложенных с улицы до помещения воздуховодов, иначе будет "воздушное голодание". Для того чтоб влажный воздух удалить, его надо таким же количеством "чистого" воздуха заменить, причем этот процесс должен идти постоянно, а не от случая к случаю ("с периодичностью открывания в среднем не реже получаса"). Вот несколько ссылок по расчету системы вентиляции . Можете посчитать сами. В интернете можно найти и соотв. программы. Систему вентиляции также можно совместить с системой обогрева, поставив в приточный контур теплообменник (похож на радиатор от автомобиля), только обязательно надо установить перед ним фильтр, чтоб не заморачиваться с его чисткой и придётся раскошелиться на приточный вентилятор. По поводу "замены тепловых завес", то я скорее соглашусь с неэффективностью вашего решения. Физика процесса как раз и состоит в том, что на пути холодного воздуха с улицы возникает препятствие в виде поперечного потока тёплого воздуха, а в вашем случае Вы будете каждый раз "засасывать" холодный воздух с улицы на срезе въездных ворот, увеличивая скорость его поступления на мойку и зря расходуя электроэнергию. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 21 Ноября 2008 · Жалоба спасибо за участие в обсуждении. Ссылки приголились. Изучаю 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 23 Ноября 2008 · Жалоба Нужна подогреваемая приточка с системой климат-контроля, и соответственно сбалансированная система вытяжки. На улице минус 20,внутри всегда плюс 24. Можно узнать детали? сколько кВа на подогрев приточки? и работает ли одновременно с притоком и вытяжка? или только на момент влажных работ? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Ноября 2008 · Жалоба Можно узнать детали? сколько кВа на подогрев приточки? и работает ли одновременно с притоком и вытяжка? или только на момент влажных работ? Работает постоянно.Теплообменник водяной,подключен к системе центрального отопления. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Ноября 2008 · Жалоба центральное отопление - это хорошо. я пытаюсь греться за счет электричества 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 24 Декабря 2008 · Жалоба Ребята я расскажу как я сделал на мойке, стоит приточно вытяжная система вентеляции росийского производства NED помоему и подогрев приточки, так же стоит рекуператор тепла, но очень большого результата я ненаблюдал тоесть она конечно вытягивает воду но воденой пар стоит и стокла делать сложно. Я купил теплогенератор Немецкий KROL и горелку на отроботоном масле. Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху убил двух зайцев ненадо отопления даже при -15 мои ребята ходят в майках по боксу пар нет и машины сохнут в ноль. сразу скажу что вид топливо любой от газа до солярки все зависит от горелки. и ксатит очень экономично так что думайте 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 27 Декабря 2008 · Жалоба Я купил теплогенератор Немецкий KROL и горелку на отроботоном масле. Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху убил двух зайцев ненадо отопления даже при -15 мои ребята ходят в майках по боксу пар нет и машины сохнут в ноль. сразу скажу что вид топливо любой от газа до солярки все зависит от горелки. и ксатит очень экономично так что думайте это типа такого?? http://tesla-set.com.ua/teplogeneratori_kr...rimenenija.html а если несколько помещений- у вас во все помещения идут воздуховоды? ( разводка сделана?) я не понял-а всякие газы/дым/копоть/запах отсутствует?? И еще- это больше осушитель воздуха(т.е. есть еще какое-то дополнительное отопление) или обогреатель помещения?? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Декабря 2008 · Жалоба Да Саныч это как раз эти кролы разводка по всем боксам сделана, а выхлоптные газы выходят через дымоход. так что ни какой копоти и гари нет , оно работает и как осушитель воздуха и как обогрев два в одном очень удобно 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Мая 2009 · Жалоба Интересно, а осушители воздуха кто нибудь пробовал на мойку ставить? А то можно было бы сразу двух зайцев убить.И на мойке тепло и сухо и пара зимой нету. Я тут посмотрел по прайсам ,можно канальный осушитель на 750м3/ч за 75 штук купить.Плюс там есть еще встроенный подогрев воздуха.У кого какие мнения? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Февраля 2010 · Жалоба я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Блоки оба внутри. Внутренние блоки от кондеев повешал над воротами а внешние поставил под потолком, внутренние блоки включил на тепло, получилась своеобразная тепловая завеса, а внешние блоки холодные, на них конденсируется влага из бокса, тем самым удаляется избыточная влага. В боксе сухо, если 2 часа машин нет то пол высыхает полностью, пар конечно есть при открывании ворот, но он образуется если на улице ниже 35 гр мороза. Отопление сделано из 2х зиловских радиаторов с бытовыми вентиляторами (чтоб не жужжали сильно) зацепленными к термореле на 24 гр. Котёл на дизеле работает то же по термодатчику. Он же и воду для мойки нагревает. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 8 Февраля 2010 · Жалоба я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Ну так это и есть примитивный осушитель. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 9 Февраля 2010 · Жалоба я решил проблему своеобразно, повешал в боксе 2 кондиционера. Блоки оба внутри. Внутренние блоки от кондеев повешал над воротами а внешние поставил под потолком, внутренние блоки включил на тепло, получилась своеобразная тепловая завеса, а внешние блоки холодные, на них конденсируется влага из бокса, тем самым удаляется избыточная влага. В боксе сухо, если 2 часа машин нет то пол высыхает полностью, пар конечно есть при открывании ворот, но он образуется если на улице ниже 35 гр мороза. Отопление сделано из 2х зиловских радиаторов с бытовыми вентиляторами (чтоб не жужжали сильно) зацепленными к термореле на 24 гр. Котёл на дизеле работает то же по термодатчику. Он же и воду для мойки нагревает. Красавчик! Умудрился же такое придумать! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2010 · Жалоба у себя мудрить не стал.: 1. две дыры в стене одна напротив зоны мойки авто (у меня поточная в три ряда. перегородок нет), одна между зоной мойки и сушки авто. 2. на улеце два вентилятора (нашёл на задворках ) один большей производительности, другой меньшей. 3. который меньшей высасывает, который больший всасывает 4. сразу после дыры на приточку поставил калорифер водяной (купил за 10 тыр) и подсоеденил его к системе центрального отопления. 5. думал сделать развдку внутри помещения но оказалось что не надо, и так нормально на материаллы и оборудование ущло около 15 000. работа 6 000. щас доолен как слон ибо клиенты тоже довольны (вентиляторы не в счёт ибо даром) площадь пола 330 м2 высота потолка 4 метра. да когда расчитывал необходимоую мощь каллорифера (производительность по воздуху) принимал что обмен воздуха в помещении должен быть не менее чем 10кратный. (тоесть пол 330 м2 потолок 4 м объм 1320 м3 значит через калорифер должно войти 13200 м3 воздуха в час. вентилятор на приточку с запасом т.к. потери в калорифере. вытяжка послабже чем приточка, иначе ворота замёрзнут нафиг. както вот так. всё вышесказаное для справки ибо я не проектеровщик а только учусь теперь думаю как сделать что то типа Теплогенератор забирает воздух с боксов нагревает его подоет в бокс горячий воздух прямо на машины сверху 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2010 · Жалоба у себя мудрить не стал.: Ппц.Это какие же теплопотери то?! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2010 · Жалоба не переводятся умельцы в наших селеньях...Всё сами и сами. Это конечно все здорово, но все же кто соберется в следующий раз устанавливать вентиляцию-обращайтесь, подберем вариант для каждого конкретного случая. Светлана-8-923-230-17-92, 355-54-91 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2010 · Жалоба Ппц.Это какие же теплопотери то?! потери тепла безусловно есть. а как вы хотели удалить влагу (даже не влагу а воду) из воздуха в помещении? только методом замены. можно конечно поставить осушитель, но какую надо ставить производительность на моё помещение? отвечу сам гдето 1300-1400 м3 в час. сколько он будет стоить? дорого.... у меня отопление на базе своей котельной на газу. так что появление нового потребителя тепла мало сказалось на расходах. да и вентиляция постоянно не работает. только по мере необходимости 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 14 Февраля 2010 · Жалоба потери тепла безусловно есть. а как вы хотели удалить влагу (даже не влагу а воду) из воздуха в помещении? только методом замены. можно конечно поставить осушитель, но какую надо ставить производительность на моё помещение? отвечу сам гдето 1300-1400 м3 в час. сколько он будет стоить? дорого.... у меня отопление на базе своей котельной на газу. так что появление нового потребителя тепла мало сказалось на расходах. да и вентиляция постоянно не работает. только по мере необходимости Да с этим то никто и не спорит.Просто у нас почему то на рекупаторы и на осушители цены по сравнению с европой просто заоблачные.Ну так нашему правительству с их пошлинами на такие товары видней как экономию энергоресурсов на уровне всей страны устраивать. А производительность вы даже занизили.Там это щитается так: На съем воды Q=S*0,1 итого на ваше помещение 330*0,1=33 л/час. И на вентеляцию S*10 итого 330*10=3300 м3/час. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2010 · Жалоба А производительность вы даже занизили ага занизил.. щас только заметил. там ещё в конце по нолику надо добавить. ага. ибо как я писал гдето выше "на автомойках поправочный коэффициент надо брать большим, гдето 10" и вообще как я понял проектирование систем винтеляции на мойках неблагодарное дело. всё равно мало будет. когда малые помещения (типа бокс на оду машину) там проще. повесил чтото вроде http://forum.avtomoika.com/index.php?s=&am...ost&p=16780] 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 16 Февраля 2010 · Жалоба Ну так с помощью этого только баню на мойке устраивать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2010 · Жалоба баню на мойке устраивать. OFF. у меня друг фотограф ему для портфолио нужны были фотки девок в купальниках/без которые моют машины. меня просил устроить эту фотосесию. а я как представлю девок в купальниках на мойке. в тумане и холоде (тады ещё небыло вентиляциии и отопление было так себе) так аж передёргивало. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 17 Февраля 2010 · Жалоба я как представлю девок в купальниках на мойке. в тумане и холоде (тады ещё небыло вентиляциии и отопление было так себе) так аж передёргивало. Так может у них купальники с начесом были?! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 26 Мая 2010 · Жалоба Кто-нибудь может подсказать кратность воздухообмена на автомойке? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 30 Мая 2010 · Жалоба Кто-нибудь может подсказать кратность воздухообмена на автомойке? Всем спасибо за участие. На паралельно-дружественном форуме нашел циферку 5 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В