Engineering communications

Мой профиль -теплоснабжение Мсо.

157 сообщений в этой теме

5 часов назад, Ilnacbr сказал:

Солярка однозначно выгоднее электричества 

возможно, но с момента использования дизельного котла произошло утепление 2х боксов и мне теперь не нужен котел такой мощности как был.

 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Месяц был в командировке а тут вопросов накопилось...

Итак по порядку:

При укладке тёплого пола в плите важно, чтобы длина контуров была примерно одинаковая. Разница не должна превышать 10-15 метров. Поэтому улитка, как способ укладки, не подходит. 

Шаг укладки трубы в 20 см недостаточен. Это для Ростова-на-Дону. При -10 и снегопереносе снег тает строго над трубой, вся плита не прогревается. Скажу вам, что для краевой зоны плиты и 15 см недостаточно. Важно: чем меньше шаг, тем ниже температура подачи. У нас 2 одинаковых мойки, на одной средний шаг 20, на другой 15. При -2-4 на улице одной достаточно 28 градусов в подаче, другой недостаточно и 35. 

Обычный бытовой смесительный узел для тёплого пола не подойдёт. Необходим расчёт смесительного узла и насоса. На глаз подобрать не получится. 

Если плита остыла зимой то, чтобы разогреть её необходима колоссальная мощность! Использование автоматики для поддержания температуры обязательно. Бесперебойность подогрева плиты - самое важное. 

Пишите в личку, подскажу как надо. 

Изменено пользователем klin
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 18.12.2020 в 17:59, Oleg1971 сказал:

Максимальная температура подачи, потому что хотел  понимать смогу ли работать без смесительного узла, как работает коллега в соседнем городе, как советует мастер который будет монтировать систему. Чтобы если покупать его то, быть уверенным, что не придется снимать.  Ну и если для бетона есть какие-то критичные значения, чтобы их знать.

А максимальной температуры смесительного узла в 60 гр. значит хватит для любых режимов ТП. Просто изначально хотел его ставить, а затем появились советы, что он не нужен. Решил здесь спросить по нему. 

Услышал Ваше аргументированное мнение, спасибо.

Гнать в шею этого мастера.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.12.2020 в 17:15, Oleg1971 сказал:

Температурный диапазон трубы, как минимум до 90 гр.. Вопрос в том как правильно, ведь смесительные узлы, как я понимаю, для ТП в домах, и там больше 60 гр., будет уже горячо ногам. Здесь задача другая - предотвратить намерзание, и с этой точки зрения чем выше температура,  тем лучше, в разумных пределах.

Чем выше температура в подаче, тем выше температурные напряжения в плите. Лопнет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 16.12.2020 в 18:01, Oleg1971 сказал:

Так какая по Вашему мнению температура подачи теплоносителя в ТП оптимальна? 

Оптимальной будет являться МИНИМАЛЬНАЯ температура, достаточная для поддержания +2+4 на поверхности плиты.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 13.01.2021 в 00:40, Engineering communications сказал:

Оптимальной будет являться МИНИМАЛЬНАЯ температура, достаточная для поддержания +2+4 на поверхности плиты.

А есть данные из практики по средней минимальной температуре при шаге укладки 20 см и температуре воздуха -10?  Примерно хотя бы.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 19.01.2021 в 17:44, Oleg1971 сказал:

А есть данные из практики по средней минимальной температуре при шаге укладки 20 см и температуре воздуха -10?  Примерно хотя бы.

50-55 градусов в подаче

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 20.01.2021 в 22:01, Engineering communications сказал:

50-55 градусов в подаче

Ок. Спасибо.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Господа всем доброго времени. Кто подскажет какая оптимальная глубина залегания труб теплого пола?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые, поделитесь пожалуйста статистикой расхода электроэнергии для нагрева воды по месяцам года.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Park_er сказал:

Уважаемые, поделитесь пожалуйста статистикой расхода электроэнергии для нагрева воды по месяцам года.

Воды для обогрева полов или для мойки авто?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Ilnacbr сказал:

Воды для обогрева полов или для мойки авто?

 

В идеале — раздельно. Можно вместе

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне кажется нет тут таких кто электричеством топит и воду греет. 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте всем! 

       Мойку запустил в апреле, и мощности 35 кВт котла все это время для нагрева воды хватало с избытком.

       С наступлением первых морозов, вылезли проблемы с ТП, на которые работает коллектор на 10 ветвей с длинами от 50 м до 100 м., с  термосмесительным узлом  и  насосом VALTEC VRS 32/8-180. При температуре на подаче 60-65 С, на обратке максимум 20 С, и отдельный участки бетона обмерзают. По расходомерам на коллекторе, циркуляция через ветви ТП - максимум 1 л/м. 

       Думаю что не хватает напора насоса. Более мощные насосы идут уже фланцевые, или как вариант установить последовательно 2-й такой насос и повысить напор таким образом в 2 раза.Только есть сомнения, что этого хватит.

      Если это не секретная информация, поделитесь, кто какие насосы ставит на ТП.

 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такие и ставим насосы. Какие трубы (диаметр)? На какой глубине заложены трубы? И при каком окружающей температуре обмерзают?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Oleg1971 сказал:

 

       Мойку запустил в апреле, и мощности 35 кВт котла все это время для нагрева воды хватало с избытком.

       

 

 

Олег, пожалуйста дайте информацию по расходам э/энергии на котёл

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Ilnacbr сказал:

Мне кажется нет тут таких кто электричеством топит и воду греет. 

 

В принципе если котёл на газе или жидком топливе, то буду признателен за информацию о расходе топлива

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Park_er сказал:

буду признателен за информацию о расходе топлива

Не совсем понятно, какую информацию вы хотите получить... Расход будет кардинально зависеть от количества постов, проходимости и сезона... Или интересует средняя температура по больнице?

Есть куча калькуляторов по затратам энергии (любой) на подогрев воды на определённую разницу температур. Вполне точные результаты можно получить просто воспользовавшись простейшими формулами из школьного курса физики... 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Senior lecturer сказал:

Такие и ставим насосы. Какие трубы (диаметр)? На какой глубине заложены трубы? И при каком окружающей температуре обмерзают?

Труба 20мм. Глубина заложения до 10 см. Пока ниже — 5-7 С не было. Обмерзают отдельные участки.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Park_er сказал:

 

Олег, пожалуйста дайте информацию по расходам э/энергии на котёл

У меня котёл на дровах.  

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Oleg1971 сказал:

Пока ниже — 5-7 С не было. Обмерзают отдельные участки.

Странно... В -15 всё нормально греет. Подача +30...40, обратка +15.
Может нужно просто отбалансировать участки? Возможно и через ветку 50м и через ветку 100 м одинаковая проходимость. А нужно, чтобы они отличались в 2 раза.
Не нужен вам другой насос, вам нужна правильная настройка веток. 

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Senior lecturer сказал:

Странно... В -15 всё нормально греет. Подача +30...40, обратка +15.
Может нужно просто отбалансировать участки? Возможно и через ветку 50м и через ветку 100 м одинаковая проходимость. А нужно, чтобы они отличались в 2 раза.
Не нужен вам другой насос, вам нужна правильная настройка веток. 

       Пытался разными способами: по температуре обратки веток (она на ощупь сильно разная) и по расходомерам. Значения на расходомерах очень маленькие от 0 до 1 л/мин. Если все сложить то суммарно получается  примерно 5 л/мин. При заявленной у насоса максимальной  производительности 160. Если  бы  50 л/мин было, то было бы проще регулировать, а так слабо поддается регулировке.

        По расходомерам правда крутил не смотря на их фактические значения -  коллектор  стоит в слабо освещенной зоне и не разобрался сначала с ними.

     Попробую ещё по регулировать, но  протока бы побольше, думаю может второй насос все-таки установить.Хуже от него быть не должно,  цена вопроса невысока, а впереди зима.        

        Я ещё при монтаже не обозначил какая ветвь,  какой длины, но по скорости протока и температуре обратки наверное это все-таки определяется однозначно.

        

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А мойка сколько постов?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Oleg1971 сказал:

Я ещё при монтаже не обозначил какая ветвь

При морозах закрывайте один контур и смотрите - где замёрзнет...

 

 

1 час назад, Oleg1971 сказал:

Значения на расходомерах очень маленькие от 0 до 1 л/мин. Если все сложить то суммарно получается  примерно 5 л/мин.

Действительно, маловато. "Копайте" в термосмесительный узел - там много перепускных клапанов и перепускной коллектор, возможно насос качает внутри термосмесительного узла, а не к коллектору.

Общая длина труб какая?

2ой насос куда ставить собираетесь? Если только сделать два термосмесителя и два коллектора по 5 веток каждый.
От котла ещё куда-то теплоноситель идёт? Может где-то другой насос тянет одеяло на бойлер?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Oleg1971 сказал:

       Пытался разными способами: по температуре обратки веток (она на ощупь сильно разная) и по расходомерам. Значения на расходомерах очень маленькие от 0 до 1 л/мин. Если все сложить то суммарно получается  примерно 5 л/мин. При заявленной у насоса максимальной  производительности 160. Если  бы  50 л/мин было, то было бы проще регулировать, а так слабо поддается регулировке.

        По расходомерам правда крутил не смотря на их фактические значения -  коллектор  стоит в слабо освещенной зоне и не разобрался сначала с ними.

     Попробую ещё по регулировать, но  протока бы побольше, думаю может второй насос все-таки установить.Хуже от него быть не должно,  цена вопроса невысока, а впереди зима.        

        Я ещё при монтаже не обозначил какая ветвь,  какой длины, но по скорости протока и температуре обратки наверное это все-таки определяется однозначно.

        

А состояние фильтров проверяли?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти