Sign in to follow this  
Followers 0
aemp.plus

Планировка мойки самообслуживания + робота.

10 posts in this topic

Доброго вечера.

Подскажите пожалуйста,как лучше и правильнее расположить.

Планируется 2 поста под робот и 5 постов под самообслуживание.

Но на данный момент 1 пост из под робота тоже будет работать как самообслуживание.

На мойку планируется подведения газа.

планировка-1.png

планировка-2.png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый вариант размещения предпочтительней, так как всё оборудование сосредоточено в одном месте, упрощается ввод коммуникаций, общая водоподготовка, инженерные системы, обслуживание и т.д. и здание можно сделать красивее с архитектурной точки зрения.Вот только ширина постов, на мой взгляд, чересчур большая - 5 метров вполне достаточно.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Операторская сзади не айс - людям часто нужен размен, консультация, а попасть туда будет проблематично.

 

И размеры технических помещений нужно обязательно согласовать с поставщиками оборудования. При этом даже если их и устроит, мне кажется будет тесно и неудобно впоследствии обслуживать. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Shishakov сказал:

Первый вариант размещения предпочтительней, так как всё оборудование сосредоточено в одном месте, упрощается ввод коммуникаций, общая водоподготовка, инженерные системы, обслуживание и т.д. и здание можно сделать красивее с архитектурной точки зрения.Вот только ширина постов, на мой взгляд, чересчур большая - 5 метров вполне достаточно.

Мойка закрытого типа.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Senior lecturer сказал:

Операторская сзади не айс - людям часто нужен размен, консультация, а попасть туда будет проблематично.

 

И размеры технических помещений нужно обязательно согласовать с поставщиками оборудования. При этом даже если их и устроит, мне кажется будет тесно и неудобно впоследствии обслуживать. 

Это да,но только тогда клиенты на последних постах будут ждать пока до них дойдет,Вода,Шампунь и прочее.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо можно еще так,но на сколько для роботов будет это критично,то что длинная магистраль.

планировка-2(1).png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, aemp.plus сказал:

Это да,но только тогда клиенты на последних постах будут ждать пока до них дойдет,Вода,Шампунь и прочее.

Какая связь длины магистралей с расположением операторской? Сделайте её спереди, а вход в машинной сзади. И будет всё норм.

А вообще да, длина магистрали для мсо будет большеватая... Поэтому получается нужно делать 2 машинных отделения...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен с Senior lecturer, для такого расположения лучше делать 2 ТП. Отдельно для "роботов" и отдельно для МСО.
Оборудование водоподготовки можно установить и в одном из тех. помещений, но рассчитать его необходимо из общего количества потребления на всю мойку. Из ТП где будет стоять водоподготовка перекинуть магистрали, а во втором поставить накопительно-расходные ёмкости.
Какая планируется высота строения? Не забывайте, что при достаточной высоте, тех. помещение можно разделить по горизонтали на 2 этажа, тем самым задействовать весь доступный объём, а не заставить весь пол и жаловаться что не хватает места.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, klin сказал:

Согласен с Senior lecturer, для такого расположения лучше делать 2 ТП. Отдельно для "роботов" и отдельно для МСО.
Оборудование водоподготовки можно установить и в одном из тех. помещений, но рассчитать его необходимо из общего количества потребления на всю мойку. Из ТП где будет стоять водоподготовка перекинуть магистрали, а во втором поставить накопительно-расходные ёмкости.
Какая планируется высота строения? Не забывайте, что при достаточной высоте, тех. помещение можно разделить по горизонтали на 2 этажа, тем самым задействовать весь доступный объём, а не заставить весь пол и жаловаться что не хватает места.

Просто видел мойки похожие,где одно тех помещение.говорят всех все устраивает.
Высота 4 метра.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня всегда умиляли слова "всех устраивает" )))
У всех ситуация разная.
У кого-то отопление от города и + горячая вода по привлекательной цене. Ему не нужен ни какой котёл, т.е место под него и прочую сопутку уже плюсом.
У другого дебет воды из города такой, что можно ещё пару моек дуплетом подключать. Накопительно-расходные баки минусом.
У другого еле-еле льёт, ему вынь да положь 10 кубов воды где-то надо накапливать...
Вы смотрите ситуацию применительно к себе и к своим условиям. Потом переделывать будет значительно дороже!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0