Доброго дня всем господа и дамы.

На сегодняшний день обсчитываем бюджет автомойки на 4 поста, кафе, шиномонтаж. Собственно вопрос стал в сколько плюс минус понадобиться электричества (в киловаттах) на это помещение. Из оборудования 3 стационара будет (нертовских) ну а далее, всё примерно как у всех! Вопрос плюс минус, особой точности не нужно, сколько тратит Ваша мойка на 4 поста?)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  Юра-чисто-дорого! писал(а):

Доброго дня всем господа и дамы.

На сегодняшний день обсчитываем бюджет автомойки на 4 поста, кафе, шиномонтаж. Собственно вопрос стал в сколько плюс минус понадобиться электричества (в киловаттах) на это помещение. Из оборудования 3 стационара будет (нертовских) ну а далее, всё примерно как у всех! Вопрос плюс минус, особой точности не нужно, сколько тратит Ваша мойка на 4 поста?)

Не меньше 20кВт (12кВт потянут аппараты, еще 4 кВт компрессор и 2 кВт на освещение и телевизор)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  werter писал(а):

Не меньше 20кВт (12кВт потянут аппараты, еще 4 кВт компрессор и 2 кВт на освещение и телевизор)

Эх так и думал примерно, у меня киловат выходит по 30 тысяч руб( и того 600

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я бы добавил пару киловатт на наружнее освещение... 4 ДТЛСки по 500 ват, например... Далее еще учесть нужно наличие/отсутствие горячей воды. Если ее нет, то учтите мощьность водонагревателя, и ко всему расчетному прибавьте еще пару кило, на ффсякий...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  Эгоист писал(а):

Я бы добавил пару киловатт на наружнее освещение... 4 ДТЛСки по 500 ват, например... Далее еще учесть нужно наличие/отсутствие горячей воды. Если ее нет, то учтите мощьность водонагревателя, и ко всему расчетному прибавьте еще пару кило, на ффсякий...

А ещё завесы тепловые. Главное чтоб автоматы не вырубались при полной нагрузке, а то машины копьями авд попротыкаете :)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  MaxSTATUS писал(а):

А ещё завесы тепловые. Главное чтоб автоматы не вырубались при полной нагрузке, а то машины копьями авд попротыкаете :)

Завесы хочу ставить на водяном радиаторе, понятное дело ветеляторы там электирческие. Хотел спросить ни кто не пользовал водные завесы, и вообще как завесы живут в условиях мойки??

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  Юра-чисто-дорого! писал(а):

Завесы хочу ставить на водяном радиаторе, понятное дело ветеляторы там электирческие. Хотел спросить ни кто не пользовал водные завесы, и вообще как завесы живут в условиях мойки??

У нас водяная... Не айс... Но скорее всего модель просто не совсем подходящая. Из-за притока холодного и влажного воздуха дует едва теплым воздухом. Почти толку нет ни какого, едва-едва отсекает наружный воздух от внутреннего.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти