Опубликовано 30 Января 2012 · Жалоба Зимой для удаления тумана делаеться вытяжка и подача воздуха с подогревом.Если воздух для подогрева брать из помещения автомойки а не с улицы? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Февраля 2012 · Жалоба Есть такая штука - теплообменник называется. Дальше гугл/яндекс все расскажет. А вообще, повесьте на потолок пару инфракрасных обогревателей и проблема с туманом будет решена. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Февраля 2012 · Жалоба Есть такая штука - теплообменник называется. Дальше гугл/яндекс все расскажет. А вообще, повесьте на потолок пару инфракрасных обогревателей и проблема с туманом будет решена. Вот два теплообменника я и разморозил,брал воздух с улицы. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Февраля 2012 · Жалоба Калорифер водяного отопления и теплообменник - это разные вещи. Теплообменник греет приточный воздух теплом воздуха, который идет на вытяжку. Его невозможно заморозить. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Февраля 2012 · Жалоба Калорифер водяного отопления и теплообменник - это разные вещи. Теплообменник греет приточный воздух теплом воздуха, который идет на вытяжку. Его невозможно заморозить. Я разморозил колорифер. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 5 Февраля 2012 · Жалоба А я имел в виду нечто такое : Теплообменник 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Февраля 2012 · Жалоба НЕ совсем то что надо, лучьше теплогенератор, он принудительно задает температуру в боксах 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Февраля 2012 · Жалоба А я имел в виду нечто такое : Теплообменник Уважаемый очень интересное устройство,но я не нашел описания для чего она служит? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 6 Февраля 2012 · Жалоба Обмен теплом ) воздух вытяжки греет приточный. Все просто ) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 8 Февраля 2012 · Жалоба Хм... Тоже долго не мог понять что за чудо-"теплообменник", а оказалось - рекуператор))). Теплообменник - есть название собирательное. Из корней понятна этимология слова)). Бывают они как электрические, так и жидкостные. Смысл - отдавать тепло. Электрический - заморозить невозможно ибо нечему. Для жидкостных (в которых теплоносителем является вода) - разрабатываются системы безопасности с применением датчика температуры и аварийного малого круга, которые нормальными производителми устанавливаются в стандартной (читай обязательной комплектации для нашей климатической зоны). Еще есть военные разработки, где вода греет антифриз, который собственно и является конечным носителем тепла. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 8 Февраля 2012 · Жалоба Хм... Тоже долго не мог понять что за чудо-"теплообменник", а оказалось - рекуператор))). Теплообменник - есть название собирательное. Из корней понятна этимология слова)). Бывают они как электрические, так и жидкостные. Смысл - отдавать тепло. Электрический - заморозить невозможно ибо нечему. Для жидкостных (в которых теплоносителем является вода) - разрабатываются системы безопасности с применением датчика температуры и аварийного малого круга, которые нормальными производителми устанавливаются в стандартной (читай обязательной комплектации для нашей климатической зоны). Еще есть военные разработки, где вода греет антифриз, который собственно и является конечным носителем тепла. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 8 Февраля 2012 · Жалоба Обмен теплом ) воздух вытяжки греет приточный. Все просто ) 16000 это не дорого. Когда монтировал вентиляцию общался со специалистом и спрашивал как раз про такую,он заглянул куда то и сказал что очень дорого и будет не выгодно.вот. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 9 Февраля 2012 · Жалоба То, что я предложил нифига не панацея - греть приточку все равно надо будет - но поможет значительно. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2012 · Жалоба Вот два теплообменника я и разморозил,брал воздух с улицы. циркуляция жидкости в теплообменнике (каллорифере) была не достаточная. по хорошему надо ставить отдельный циркуляционный насос на каждый теплообменник. расчет производительности насоса делать от параметров теплообменника. насос должен быть включен ВСЕГДА в холодное время года. (у них мощность ват 35-100) на входе или выходе с теплообменника ставить датчик потока (продаются в основном у "басейнщиков") через него запитать приточный вентилятор. и лампачку "аварийку" можно подключить к датчику для наглядности. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2012 · Жалоба циркуляция жидкости в теплообменнике (каллорифере) была не достаточная. по хорошему надо ставить отдельный циркуляционный насос на каждый теплообменник. расчет производительности насоса делать от параметров теплообменника. насос должен быть включен ВСЕГДА в холодное время года. (у них мощность ват 35-100) на входе или выходе с теплообменника ставить датчик потока (продаются в основном у "басейнщиков") через него запитать приточный вентилятор. и лампачку "аварийку" можно подключить к датчику для наглядности. Знаю знаю знаю. На выходе воздуха с теплообменника должен стоять датчик отключения улитки,он срабатывает при 11 градусах-его не было смысла ставить потому что в мороз температура после колорифера была 12-13.Циркуляционные насосы тоже стоят,но они сосут все тепло на себя и все сожают-насос как я понял тоже не вариант,методом набивания шишек понял: что воздух надо брать с помещения и небольшой подмес брать с улицы (гуру вентиляции сказал 20% с улицы). Когда все делал руководствовался консультациями специалиста по вентиляции и читал форум.На форуме информации по вентиляции крайне мало. Военную тайну наверно не кто не выдает.Но я не Павлик Морозов.Спрашивайте выдам. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2012 · Жалоба На выходе воздуха с теплообменника должен стоять датчик отключения улитки,он срабатывает при 11 градусах-его не было неправельно. датчик должен стоять именно на воде: есть поток воды - работаем, нет потока - неработаем. даже если вода будет течь с температурой около "0" разморозки не будет пока течет вода. как только поток остоновился (вода замерзла) - вентилятор остановится. правда тут уже надо бить тревогу. но это другая история. у мну есть реверс на вентеляторе (перекидывается фаза на питание мотора вентилятора и он начинает дуть в обратную сторону) теплом из мойки он одтаивается. правда пользоваться не приходилось к счастью. Циркуляционные насосы тоже стоят,но они сосут все тепло на себя и все сожают это как??? их задача сосдавать в замкнутой системе циркуляцию воды. какое тепло нафиг на себя? воздух надо брать с помещения и небольшой подмес брать с улицы (гуру вентиляции сказал 20% с улицы). именно эти 20% и обеспечивают вентиляцию помещения. оставшиеся 80% это тупо обогрев помещения (от тумана не спасёт) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2012 · Жалоба неправельно. датчик должен стоять именно на воде: есть поток воды - работаем, нет потока - неработаем. даже если вода будет течь с температурой около "0" разморозки не будет пока течет вода. как только поток остоновился (вода замерзла) - вентилятор остановится. правда тут уже надо бить тревогу. но это другая история. у мну есть реверс на вентеляторе (перекидывается фаза на питание мотора вентилятора и он начинает дуть в обратную сторону) теплом из мойки он одтаивается. правда пользоваться не приходилось к счастью. это как??? их задача сосдавать в замкнутой системе циркуляцию воды. какое тепло нафиг на себя? именно эти 20% и обеспечивают вентиляцию помещения. оставшиеся 80% это тупо обогрев помещения (от тумана не спасёт) Тема очень интересная.Мне спец говорил что датчик должен стоять на воздухе,вы правильно говорите- что он должен стоять на воде.Насчет смены направления вращения вентилятора -гениально. Насчет насоса на центральное отопление-когда он включен работает только эта ветка,остальные -батареи,подогрев под воротами остывают.У вас по другому? Насчет колорифера:купил самый большой 1 метр на 0,6 метра ,три ряда трубок,медный, подача воздуха-улитка третий номер,подачу воздуха перекрыл на 60 %,поставил циркуляционный насос -итог в мороз 12-13 градусов.У вас сколько? Я в этом деле не особенно опытный .Видел на одной мойке машины сушат машины-ветродуй на керосине или на соляре,воздух берут целиком из мойки. Я как понимаю моешь машину-включашь вытяжку,вытираешь-включаешь подачу с подогретым воздухом.Поправьте в чем не прав. Сделал по науке ни чего не получилось. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 10 Февраля 2012 · Жалоба стисняюсь спросить, а отопление у вас как организованно? просто такой пример, если отопление от котельной 100 кВт и приточная вентиляция столько же, то или отопление или вентиляция. Иначе говоря, отопления еще и на вентиляцию должно хватить. По аналогии с машиной, если печка Г, то и тепло будет только летом, и опять же по аналогии с машиной, если фильтр печки забит и печка воздух забирает из машины, то окна в машине потеют, если свежий воздух с улицы, то пусть и не так тепло, но окна не запотевают. То же и с приточной вентиляцией или она должна с улицы подавать сухой воздух или это будет простой вентилятор перемешивающий атмосферу вашего бокса. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 11 Февраля 2012 · Жалоба стисняюсь спросить, а отопление у вас как организованно? просто такой пример, если отопление от котельной 100 кВт и приточная вентиляция столько же, то или отопление или вентиляция. Иначе говоря, отопления еще и на вентиляцию должно хватить. По аналогии с машиной, если печка Г, то и тепло будет только летом, и опять же по аналогии с машиной, если фильтр печки забит и печка воздух забирает из машины, то окна в машине потеют, если свежий воздух с улицы, то пусть и не так тепло, но окна не запотевают. То же и с приточной вентиляцией или она должна с улицы подавать сухой воздух или это будет простой вентилятор перемешивающий атмосферу вашего бокса. Отопление конечно не очень,летом буду переделывать,но на одну вентиляцию хватало. Повторюсь-выбрал самый большой коллорифер,поставил циркуляционный насос-обратка уходила ледяная ,воздух дул 12-14 ,когда на улице было -30 градусов. Летом увеличу температуру подачи и диаметр трубы ,но что то я сомнении, хватит ли мощности колорифера если брать воздух только с улицы. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 12 Февраля 2012 · Жалоба Летом с сушкой машин проблемм нет,а вот зимой есть. Машины плохо сохнут,клиенты это видят и морщаться. Эта зима холодная ,при закрытых воротах в мойке +10 +12.Это конечно мало,буду летом отоплением заниматься.Но с другой стороны не знаю насколько реально нагреть уличный воздух,осенью кучу денег истратил ,сделал как учили и как на форуме написано,а результата нет. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2012 · Жалоба При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут. Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно. Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ. Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли. В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2012 · Жалоба При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут. Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно. Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ. Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли. В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2012 · Жалоба При большом потоке больше +15 смысла делать нет, да и врядли получится. Мойщики болеть начнут. Машины плохо сохнут не от температурных значений, а от взвеси воды в воздухе. Можно нагреть до +90, но если не убрать дикую влажность - машины будут сырые. Обсуждалось многократно. Удаление влаги решается совокупностью: вытяжная + приточная вентиляция. Задача первой - вытягивать влажный воздух, задача второй - компенсировать удаляемый объем воздуха СУХИМ. Болели - знаем. Сначала была просто вытяжная вентиляция с 5-ти кратным объемом. Влага оставалась - машины не сохли. В этом году поставили приточку. На выходе из приточки температура воздуха стремится к +20, при этом задачи отапливать бокс по прежнему лежат на системе отопления. На улице -30, в боксе 6 машин, из них 3 под АВД, остальные сохнут - ТУМАНА НЕТ! Уважаемый на приточку какой колорифер ставили? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2012 · Жалоба Хм... Ставили законченную систему.. Если Вы имете ввиду по тепловой мощности, то что-то около 40 кВт. Простым тыканием пальцем в небо добиться положительных результатов довольно проблематично. Необходимо в расчетах принимать во внимание абсолютно все. Дело далеко не только в калорифере. Если в калорифер приходит теплоноситель с температурой +10С, то глупо ожидать, что на выходе будет +15С. Если хотите попытаться самостоятельно таки решить, то необходима плавная регулировка работы вентилятора - читай частотный регулятор. Плавно убавляете число оборотов вентилятора и смотрите температуру на выходе. Далее делаете выводы - чего же вам таки не хватает количества теплоносителя или его температуры. Нужно понимать, что "теплосъем" зависит напрямую от: 1. температуры теплоносителя; 2. его количества; 3. температуры входящего воздуха; 4. пооверхностной площади теплообменника; 5. объема проходящего воздуха.. В расчетах приточки многие производители приняли за основу постулат - на улице -30 на выходе +20. Вентилятор подбирается на основании объема помещения и кратности обмена в зависимости от назначения помещения. В зависимости от производительности вентилятора подбирают теплообменник. За балансировкой всех вышеупомянутых показателей призван следить компутер и небольшая кучка исполнительных механизмов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 13 Февраля 2012 · Жалоба Хм... Ставили законченную систему.. Если Вы имете ввиду по тепловой мощности, то что-то около 40 кВт. Простым тыканием пальцем в небо добиться положительных результатов довольно проблематично. Необходимо в расчетах принимать во внимание абсолютно все. Дело далеко не только в калорифере. Если в калорифер приходит теплоноситель с температурой +10С, то глупо ожидать, что на выходе будет +15С. Если хотите попытаться самостоятельно таки решить, то необходима плавная регулировка работы вентилятора - читай частотный регулятор. Плавно убавляете число оборотов вентилятора и смотрите температуру на выходе. Далее делаете выводы - чего же вам таки не хватает количества теплоносителя или его температуры. Нужно понимать, что "теплосъем" зависит напрямую от: 1. температуры теплоносителя; 2. его количества; 3. температуры входящего воздуха; 4. пооверхностной площади теплообменника; 5. объема проходящего воздуха.. В расчетах приточки многие производители приняли за основу постулат - на улице -30 на выходе +20. Вентилятор подбирается на основании объема помещения и кратности обмена в зависимости от назначения помещения. В зависимости от производительности вентилятора подбирают теплообменник. За балансировкой всех вышеупомянутых показателей призван следить компутер и небольшая кучка исполнительных механизмов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В