Каретный

УЗО надо или нет?

6 сообщений в этой теме

Сейчас подготавливаю проводку под АВД. Аппараты будут в аренде, работают от 380В, земли так таковой нет 4 провода из аппараты выходят, аппаратов правда еще не видел. Продавец говорит УЗО не ставить, будет срабатывать "ложно"... На мойке железный пол и стены, как то стремно...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Каретный сказал:

Земля есть, УЗО на какой ток утечки ставить?

 

Пожаробезопасность - 100мА

Защита человека - 30мА

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Оно все равно будет работать через зад, очень умные электрики будут доказывать, что это всё неправильно)))

Но ставить надо иногда срабатывает, потом только находишь утечку и дальше работает. Один раз сработало на КЗ обмотки двигателя, как раз из-за тог, что узо на АВД работает через зад, но благодаря срабатыванию на 30 мА, двигатель чистенький, ничего больше не сгорело и перематывать было в удовольствие.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий