Вопрос про водопровод и давление.

51 posts in this topic

Добрый вечер. Имеем ввод холодной воды в здание, далее разветвление двойное. Одна линия идёт на один авд, на другую линию параллельно зацеплены 2 другие авд. Когда одновременно работают запаралеленные авд, то им явно не хватает давления, это чувствуется по вибрации аппаратов и звуку. Решит ли проблему врезанный в систему насос для повышения давления?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря какие трубы на вводе и какое в них давление. Но скорее всего нет.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Baffka сказал:

Добрый вечер. Имеем ввод холодной воды в здание, далее разветвление двойное. Одна линия идёт на один авд, на другую линию параллельно зацеплены 2 другие авд. Когда одновременно работают запаралеленные авд, то им явно не хватает давления, это чувствуется по вибрации аппаратов и звуку. Решит ли проблему врезанный в систему насос для повышения давления?

Вам нужна накопительная емкость и насосная станция.

 

Есть два варианта подключения.

1)Вход в накопительную емкость дальше насосной станцией на авд.

В этом случае считаете Производительность авд и насосную станцию покупаете исходя их этого.

3500 литров в час хватит.Давление до 3-5 бар.

2)Врезаете накопительную емкость и насосную станцию паралельно водоводу.

Включение насосной станции регулируете от вашего водовода.

Допустим у Вас давление воды 3 бар.При работе 3 авд давление падает до 1 бар.

Делаете включение 1,7 выключение 2,5 бар.

Первый вариант наверняка.

 

Более простое решение.

У Вас 2 линии?Один авд и на второй линии 2 авд.Увеличить сечение трубы где 2 авд.

 

Предложенный Вами насос повышения давления не поможет потому как ему воду взять неоткуда.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Baffka сказал:

Добрый вечер. Имеем ввод холодной воды в здание, далее разветвление двойное. Одна линия идёт на один авд, на другую линию параллельно зацеплены 2 другие авд. Когда одновременно работают запаралеленные авд, то им явно не хватает давления, это чувствуется по вибрации аппаратов и звуку. Решит ли проблему врезанный в систему насос для повышения давления?

Для ответа на ваш вопрос нужно знать диаметр вводной трубы, а диаметры труб обеих веток + длина трубы от разветвления до авд. Если у вас не хватает общего "расхода воды", то без бака вы не обойдетесь, а если проблема в сопротивлении труб, то решается просто - их заменой.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, Baffka сказал:

Добрый вечер. Имеем ввод холодной воды в здание, далее разветвление двойное. Одна линия идёт на один авд, на другую линию параллельно зацеплены 2 другие авд. Когда одновременно работают запаралеленные авд, то им явно не хватает давления, это чувствуется по вибрации аппаратов и звуку. Решит ли проблему врезанный в систему насос для повышения давления?

Счетчик какой стоит на входе?

и какие АВД? Какие у них характеристики?

Edited by chinahem
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Давление сколько?

 

Продлить 50 диаметр до тройника.

Слева оставить 15 мм.С права сделать 25 мм до второго авд.

Edited by savatage
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут и думать нечего, полдюйма на один АВД мало, у вас три, до первого минимум на 20, к двум другим минимум 32. В боксе ставите кран на каждый АВД и от него к АВД гибким шлангом на 20, длиной шланг восемь метров, пусть хоть кольцом лежит, хоть на стене висит.

Это прописные истины, раньше тема была подключение АВД или что то такое, там всё расписано, зачем восемь метров резинового шланга армированного и т.д.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ПыСы, курите форум, прежде чем темы создавать, хотя согласен, новичку тяжко разобраться, а читать лень.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Продлить трубу... Какой счётчик стоит диаметром? Скорее всего переход на 15 трубу именно из-за счётчика. Поэтому после него какую трубу не ставь, всё равно воды мало будет из-за малой проходимости счётчика.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Senior lecturer сказал:

Продлить трубу... Какой счётчик стоит диаметром? Скорее всего переход на 15 трубу именно из-за счётчика. Поэтому после него какую трубу не ставь, всё равно воды мало будет из-за малой проходимости счётчика.

счетчик можно считать локальным сопротивлением, а вот трубопровод дает основное сопротивление.

опять же хочу сказать о том, что неправильно считать пропускную способность трубы по Ду, так Ду- а наружный диаметр трубы, т.е., в зависимости от материала исполнения, проходной диаметр будет разный. более чем уверен, что в данном случае трассы проложены полипропиленом, Ду 16, да еще и самым популярным PN20, стенка у такой трубы очень толстая и проходной диаметр очень мал- оттуда и проблемы

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, РомариоРНД сказал:

счетчик можно считать локальным сопротивлением

Сопротивление то локальное, но пропускная способность минимальная именно у счётчика.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, Senior lecturer сказал:

Сопротивление то локальное, но пропускная способность минимальная именно у счётчика.

допустим, но по паспорту у водосчетчика DN15 постоянный расход до 2,5 м3/ч, здесь же, скорее всего три АВД максимум по 12 л/мин = 2.16 м3/ч.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это при каком давлении? И какое давление у автора...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а причем тут давление? тут надо считать скорость движения жидкости по трубопроводу.

дано:

труба полипропилен Ду16, стенка 2,7мм - проходное 10,6 мм

три авд 12 л/мин = 2,16 м3/ч

найти скорость движения жидкости в трубе.

Ответ: 3,15 м/с

оптимально 0,8-1,5 м/с

а для малых диаметров и того меньше

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорость движения - характеристика интересная и важная. Но в формулах. А на практике НИКТО не знает какая скорость, зато все знают какое у кого давление в магистрали. И исходя из этого принимают решение о необходимости только насоса, либо емкости и насоса....

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, РомариоРНД сказал:

а причем тут давление?

при том, что если в магистрали давление 1,5 бар, то никаким образом 2,7м3/час на этом водопроводе не обеспечишь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, РомариоРНД сказал:

допустим, но по паспорту у водосчетчика DN15 постоянный расход до 2,5 м3/ч, здесь же, скорее всего три АВД максимум по 12 л/мин = 2.16 м3/ч.

А если по 15 ? А если счетчик стоит метров за 10 до мойки и перед мойкой еще три унитаза и раковины?

Edited by chinahem
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

вот как раз таки скорость легко определяется. от нее зависит какой диаметра трубопровода нам необходим, иначе поток будет турбулентным, т.е. больше определенного количества воды трубопровод пропустить не может

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Senior lecturer сказал:

при том, что если в магистрали давление 1,5 бар, то никаким образом 2,7м3/час на этом водопроводе не обеспечишь.

вот в этом и парадокс, на первый взгляд. давление может и 10 атм, но дебита может не хватать. открываем кран (начинаем разбор воды) и в магистрали сразу ноль.

 

3 минуты назад, chinahem сказал:

А если по 15 ?

сложно посчитать?))))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, РомариоРНД сказал:

вот как раз таки скорость легко определяется. от нее зависит какой диаметра трубопровода нам необходим, иначе поток будет турбулентным, т.е. больше определенного количества воды трубопровод пропустить не может

Это если мы проектируем водопровод вплоть от насосной станции. А стоит задача использовать имеющийся для обеспечения 2,7м3/час с имеющимися характеристиками давления в магистрали. И на насосе будут выставляться показатели давления. Может скорость и более базовая величина, но давление - как-то более ощутимая.

 

1 минуту назад, РомариоРНД сказал:

вот в этом и парадокс, на первый взгляд. давление может и 10 атм, но дебита может не хватать. открываем кран (начинаем разбор воды) и в магистрали сразу ноль.

Опять же в формулах. В магистрали городского водопровода такого не бывает...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, chinahem сказал:

 А если счетчик стоит метров за 10 до мойки и перед мойкой еще три унитаза и раковины?

мы не обсуждаем сферического коня в вакууме. на схеме ничего такого нет.

я к тому, что даже если поставить насос и емкость, то нифига не получится

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, Senior lecturer сказал:

Это если мы проектируем водопровод вплоть от насосной станции. А стоит задача использовать имеющийся для обеспечения 2,7м3/час с имеющимися характеристиками давления в магистрали. И на насосе будут выставляться показатели давления. Может скорость и более базовая величина, но давление - как-то более ощутимая.

 

Опять же в формулах. В магистрали городского водопровода такого не бывает...

если этот насос будет тянуть из магистрали- то ничего не получится. еще раз повторяю -ДЕБИТ, а он обуславливается диаметром проходного отверстия в трубе

0

Share this post


Link to post
Share on other sites