vavan56

Электричество и проводка на робот- мойке

2 сообщения в этой теме

Здравствуйте роботоводы, Начну с того, что я наконец то построил себе помещение для автомойки, размеры 14мХ8м и высота 4,8м , пришло время протянуть силовой кабель, от трансформатора до мойки, расстояние 180м. Встал вопрос, какой кабель, каким сечением прокладывать? Это воздушная линия, стоят три столба между мойкой и трансформатором. Одни говорят, что хватит кабель 16м2, а другие советуют с запасом на 25м2. Какой самый оптимальный оптимальный вариант?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня от ТП проложен медный кабель 25 мм2. с расчётом на нагрузку 70 кВт. А Вам надо определиться с Вашей нагрузкой и тогда будет понятно какое сечение провода подойдёт.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах