426 сообщений в этой теме

Спасибо alex7!

Мы по другому, от задней части помещенения, в длину, к воротам направили, у нас котел там.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну и как практика?

какова температура теплоносителя на входе/выходе?

температура выходного воздуха на выходе?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как Вулкан работает в условиях 100% влажности?

Мои тепловые завесы издохли через 2 месяца. :( Печально. не хватило даже на зиму.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ну и как практика?

какова температура теплоносителя на входе/выходе?

температура выходного воздуха на выходе?

Т воды на входе 70, Т на выходе 50, Т воздуха на выходе при 1 скорости 44, 2 - 39, 3 - 34, 4 - 30, 5 - 27

Но все это при темп. воздуха на улице минус 15 и температуре в помещении плюс 10 (без включенного Вулкана соответственно).

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как Вулкан работает в условиях 100% влажности?

Хрен его знает, что будет :). Не хочется сглазить, но пока все тьфу-тьфу-тьфу. Он для таких условий и создан.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообщем я вышел из положения, обогрева помещения моечного бокса, другим способом: купил такую вещь под названием "Буллерьян" (финская печь) ее еще так называют, P.S. можете погуглить, вообщем результатом доволен. Работает она на дровах, принцип работы не такой как у буржуйки, у буржуйки горение не прирывное, а тут тление. Закинул полную топку, для хорошой производительности тепла 3-4 часа тлеет, если перекрыть заслонку - 7-8 часов. Разместил ее в служебном помещении, температура в нем 25 градусов, в боксе в среднем 15. Кому будет интересно, расскажу более детально... :)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кому будет интересно, расскажу более детально... :)

Детальнее это - фотографии, схемы... :)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

опыт подсказывает что инфокрасные нагреватели для мойки будет не о чем.....

самое лучшее это воздушный обогрев. на втором месте батареи.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Планирую на зту зиму обогрев мойки самодельной печью на отработке. В сервисе уже работает се довольны и проблемы с утилизацией отработки нет :)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Прочитав все сообщения понял, что проблема действительно стоит очень остро.

Как дёшево и быстро можно отопить автомойку? Газом? электроэнергией? печью на переработанном масле?

Газом дорого, тем более сейчас, и законы физики ни кто не отменял, горячие батареи и тёплый воздух которые они нагревают поднимается в верх, грея потолок!! Электрические или дизельные,

воздушные пушки тоже не выход, так как стоимость солярки и электроэнергии тоже не радует!

Выход один, отапливать тёплым воздухом, но как сделать так, чтобы этот тёплый воздух был не дорогим?

Отопительный котёл состоит из двух камер:

1) Топочная камера способная вместить в себя до 80 кг твёрдого топлива.

2) Камера для нагрева воздуха.

Принцип работы:

В топочную камеру загружается любое твёрдое топливо (дрова, опилки ,брикеты и тд.) кроме угля. После чего запускается нагнетатель воздуха. Нагнетатель воздуха мощностью 1,5 кВт подает воздух в нагревательную камеру, после нагрева воздух со скоростью 4000м3/час поступает в отапливаемое помещение.

Температурная разница воздуха между входом в нагревательную камеру и выходом в отапливаемое помещение составляет 40 градусов по Цельсию.

Например в помещение температура воздуха составляет 10 градусов на выходе мы будем иметь 50 градусов. При увеличении температуры в помещение растёт КПД.

Отопительную систему можно устанавливать как на улице, так и в помещении, горячий воздух подаётся к рабочему месту при помощи оцинкованных труб диаметром 200 мм. Длина магистрали может достигать 40м. При длине магистрали в 40м теплопотери между началом магистрали и конечной точки составляют 2-3 градуса, если говорить про 2-х постовую мойку, то прокладывается оцинкованная труба 200 мм по всему периметру, делаем воздухоотводы не посредственно туда, куда нам это нужно, на переднюю часть автомобиля с боку в районе дверей автомобиля и на ворота (своего рода тепловая завеса)

Если отопительная система стоит на улице, то рекомендуется завести трубу диаметром 300 мм в отапливаемое помещение, которая соединяется с нагнетателем воздуха, для увеличения КПД.

Отопительная система обладает мощностью 50кВт.

При загрузке топочной камеры в 80 кг твёрдого топлива, отопительная система обеспечивает 8 часов беспрерывной работы и способна выдать 32 000 кубических метров горячего воздуха! (для автомоек это много и как правило печь работает не на всю мощность, но в сильные морозы например -25 температура на авто мойке будет + 15 +20. В зависимости от того как часто будут открываться ворота и как долго будут заезжать и выезжать машины.

Отопительная система при работе на полную мощность потребляет 240кг дров в сутки.

Отопительная система при минимальных затратах способна подавать тепло сразу на несколько рабочих мест, в зависимости от потребностей! (мойка 2-3 поста, администраторская, комната для клиентов, туалет возможности не ограничены).

Отопительная система сопровождается разрешающими документами Пожарной безопасности.

Воздух, который проходит через отопительную систему соответствует нормам ТУ, что подтверждается соответствующей документацией.

Для примера как это выглядит выкладываю немного фотографий.

1) вид отопительной системы

Изображение Изображение Изображение Изображение

2) Топочная камера

Изображение Изображение

3) нагнетатель воздуха и труба забора воздуха из помещения

Изображение Изображение

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4) Блок управления отопительной системой

Изображение

5) Место входа магистрали в помещение и распределение тепла в разные стороны

Изображение Изображение

6) Магистраль по которой движется горячий воздух

Изображение Изображение Изображение

7) Забор тёплого и влажного воздуха из помещения

Изображение

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4) Блок управления отопительной системой

Изображение

5) Место входа магистрали в помещение и распределение тепла в разные стороны

Изображение Изображение

6) Магистраль по которой движется горячий воздух

Изображение Изображение Изображение

7) Забор тёплого и влажного воздуха из помещения

Изображение

сколько стоит оборудование?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сколько стоит оборудование?

Полностью всё под ключ обошлось в 3700$

Без труб, только оборудование стоит 1750$

Если нужно подробней, то могу расписать, что как и почём!!!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Полностью всё под ключ обошлось в 3700$

Однако буржуйки подорожали. :D

А по данному вопросу - не помню что то , что бы у нас дрова дешевле газа были.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Однако буржуйки подорожали. :D

А по данному вопросу - не помню что то , что бы у нас дрова дешевле газа были.

Ну в России газ точно дешевле чем в Украине :lol:

Ну а по поводу Буржуйки: Это умная Буржуйка, она не греет в радиусе 2-х метров, а подает тепло туда куда это необходимо!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну в России газ точно дешевле чем в Украине :lol:

Ну а по поводу Буржуйки: Это умная Буржуйка, она не греет в радиусе 2-х метров, а подает тепло туда куда это необходимо!

Цена приемлимая.Насколько безопасна эксплуатация?Такой котел хорошо где центрального отопления нет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Цена приемлимая.Насколько безопасна эксплуатация?Такой котел хорошо где центрального отопления нет.

С безопасностью всё ок, сам котёл практически не нагревается он обшит защитным кожухом! Нагнетатель воздуха служит ещё и системой охлаждения для котла! Нельзя чтоб котёл работал без принудительного тепло съёма! воздух который циркулирует не соприкасается с газами от горения и обогреваемое помещение защищено от задымления! Что ещё можно отметить? А как то растопили её очень сильно заложили полную топку дров и включили нагнетатель воздуха на четверть мощности и чуток испугались, место входа горячего воздуха в помещение так называемые штаны Изображение очень нагрелись, дотронутся до них можно было без получения ожога, но всё же неприятно. Так вот увеличили мощность на нагнетателе воздуха до максимума и температура сразу упала! то есть в плане безопасности очень важно чтоб был принудительный тепло съём с котла!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите можно ли в России приобрести такой полезный агрегат? и поподробнее где и за сколько?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как Вы думаете вместо VOLCANO-1,приспособить авто радиатор скажем от ГАЗ-53 с вентилятором.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что если вместо тепловентилятора VOLCANO-1 приспособить радиатор скажем от авто ГАЗ-53.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы допустим планируем все же ставить ПЛЭН, инфракрасное отопление)

Думаете бредовая идея?

Просто не хочется возиться с трубами и котлами.

Может первоначальные инвестиции довольно накладные, но зато внешний вид и как все устроено меня превлекает.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В данный момент тоже остро стоит вопрос отопления. Мойка на 3 поста, центрального отопления нет, есть 380В, 220В стоит котел на углях Будерус. Расход угля 1-2 мешка в сутки при установке в 60 градусов на выходе из котла. за зиму расход угля 2 Камаза. Принцип работы тоже как на дровах - тление. Единственный минус - здание 2-х этажное, в моечных боксах температура примерно 10 градусов, а вот на 2-м этаже (клиентская зона) прохладно.

Посоветуйте как поступить?

1. Добавить чугунины (радиаторы)

2. Добавить воздушное отопление что-то типа Волкано на 2-й этаж

3. Поставить кварцевый обогреватель

4. другое

По поводу кварцевого обогревателя, суть в кварцевом песке, принцип "горячего кирпича" поверхность нагревается до 95 градусов, время нагрева 20 минут, потребляет 0,5 кВт/час КПД 75%. Только вот не встречал с вентилятором.

Как думаете?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас то же в этом году встал вопрос с отоплением. До этого было водяное с электротэнами по деньгам не бюджетно совсем. Думали взять котёл на отработке,но они очень дорогие. Было принято решение купить котёл на ДТ. В итоге купили котёл фирмы Китурами на 30 киловатт. Врезали его в старую систему ,а тэны оставили как аварийный вариант. Греет отлично. На данный момент расход солярки 17-18 литров в сутки,при температуре воды на выходе 55-60 градусов.Есть второй контур для горячей воды,но его использовать не стали в целях экономии. Вся переделка с учётом того что котёл подключили сами обошлась в 30.000руб(вместе с котлом.)

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти