Опубликовано 27 Октября 2014 · Жалоба Может у тебя электрическая мощность 9Квт а не тепловая. Я про мощность электрического котла и имею ввиду! 9 квт! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Лучше лишняя мощность,можно убавить,котел зарастает со временем,кпд понижается. У тебя Елисей вообще можно воздушное газовое поставить,и не надо не вулкано не турбосушки. На центральном это тоже реально,колориферы,или те же вулкано. Задумался о газе. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Лучше лишняя мощность,можно убавить,котел зарастает со временем,кпд понижается. У тебя Елисей вообще можно воздушное газовое поставить,и не надо не вулкано не турбосушки. На центральном это тоже реально,колориферы,или те же вулкано. Задумался о газе. Ну газовый и есть резервный! В крайнем случае подключу газовый- вот он то без напрягов будет работать! Осталось только 700 тыс найти на подключение газа. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Ну газовый и есть резервный! В крайнем случае подключу газовый- вот он то без напрягов будет работать! Осталось только 700 тыс найти на подключение газа. Мне тоже. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Я про мощность электрического котла и имею ввиду! 9 квт! Елисей!!!Я все таки хочу разобраться до конца с твоим котлом,ради интереса,может и другим пригодиться.Смотри таблицу что ты послал выше.Там написано.Котел электрический=24Квт(это тепловая мощность данного котла).Далее-потребляемая электрическая мощность 7-16Квт(в этом котле установлены тэны,которые потребляют от 7 до 16 кВт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.Как видно разница между ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощностью и ТЕПЛОВОЙ для данного котла достаточно существенная.Подбор теплооборудования,делается по ТЕПЛОВОЙ мощности а не по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.Я больше чем уверен что у тебя стоит котел где то на 20-25 Квт ТЕПЛОВОЙ мощности.Тогда он вполне обеспечивает один Вулкано VR-1 где то на 80% 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Елисей!!!Я все таки хочу разобраться до конца с твоим котлом,ради интереса,может и другим пригодиться.Смотри таблицу что ты послал выше.Там написано.Котел электрический=24Квт(это тепловая мощность данного котла).Далее-потребляемая электрическая мощность 7-16Квт(в этом котле установлены тэны,которые потребляют от 7 до 16 кВт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.Как видно разница между ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощностью и ТЕПЛОВОЙ для данного котла достаточно существенная.Подбор теплооборудования,делается по ТЕПЛОВОЙ мощности а не по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.Я больше чем уверен что у тебя стоит котел где то на 20-25 Квт ТЕПЛОВОЙ мощности.Тогда он вполне обеспечивает один Вулкано VR-1 где то на 80% Ты вижел такие котлы на 220? Обычный котёл на 220 в до 9 квт мощности! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Елисей!!!Я все таки хочу разобраться до конца с твоим котлом,ради интереса,может и другим пригодиться.Смотри таблицу что ты послал выше.Там написано.Котел электрический=24Квт(это тепловая мощность данного котла).Далее-потребляемая электрическая мощность 7-16Квт(в этом котле установлены тэны,которые потребляют от 7 до 16 кВт ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощности.Как видно разница между ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ мощностью и ТЕПЛОВОЙ для данного котла достаточно существенная.Подбор теплооборудования,делается по ТЕПЛОВОЙ мощности а не по ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.Я больше чем уверен что у тебя стоит котел где то на 20-25 Квт ТЕПЛОВОЙ мощности.Тогда он вполне обеспечивает один Вулкано VR-1 где то на 80% Повторюсь немного- Площадь отапливаемого помещения 100 - 200м2 Высота потолков = 3-6м Минимальная наружная температура = -28С Необходимая t внутри помещения = +18С Котел электрический = 18кВт Volcano VR2 = 1шт. Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт Стоимость оборудования с монтажем = 98468 руб. Срок монтажа = 5 дней Гарантия 2 года! А у меня vr-1, то есть однорядный! Потребляемая мощность 5-7 квт!!! А вот все таблицы- http://www.volcano.ru/?solutions 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 (изменено) · Жалоба киловатт - это мера энергии, а уже вид энергии дело третье. Не может котел потреблять 5-7квт электроэнергии и выделять 18 ) так не бывает Я думаю что имелось ввиду другое, 18квт - это мощность котла, а 5-7 квт - потребляемая Вулкано на раскрутку вентилятора Изменено 28 Октября 2014 пользователем gelios 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба киловатт - это мера энергии, а уже вид энергии дело третье. Не может котел потреблять 5-7квт электроэнергии и выделять 18 ) так не бывает Тоже прочитал эту дискуссию. Предполагаю, что путаница происходит от некорректной формулировки "Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт". Похоже, там имели ввиду СРЕДНЯЯ Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт. Или имели ввиду 5-7 кВт/час. То есть, когда стало холодно, восемнадцатикиловатный котел включился, например, на 20 минут. И потреблял из сети мощность 18 кВт. Когда температура достигла настройки термостата, он выключил котел, вентилятор, закрыл вентиль. Соответственно, по нашему примеру, на 40 минут. В итоге, из сети потребили 6 кВт в час. Похоже, что это и имеется ввиду. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба ... Я думаю что имелось ввиду другое, 18квт - это мощность котла, а 5-7 квт - потребляемая Вулкано на раскрутку вентилятора Не, точно не это. С вентилятором на 7 кВт Волькано сам будет летать по помещению. Это же 10 лошадиных сил. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба киловатт - это мера энергии, а уже вид энергии дело третье. Не может котел потреблять 5-7квт электроэнергии и выделять 18 ) так не бывает Я думаю что имелось ввиду другое, 18квт - это мощность котла, а 5-7 квт - потребляемая Вулкано на раскрутку вентилятора Вы что? мотор 5-7кВт для вентилятора?Максимум до одного киловата. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 28 Октября 2014 · Жалоба Вы что? мотор 5-7кВт для вентилятора?Максимум до одного киловата. 600 вт если быть точнее! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Вот кстати расчёты по волькано с котлом! У меня котёл работает в нагрузке конечно, но справляется! http://www.volcano.ru/?solutions Я понимаю что расчёты сделаны для закрытых помещений! Приведу свои расчеты из практики: 220м3 грузовая мойка, потолок 5 метров, ворота 4*4,5 метров, при -20 за бортом, потребление эл. Котлом составляет 22-25квт в час, два вулкано на моечный зал. Контур сендвич-панели 200мм, полностью герметичен, вытяжку клацаем по мере необходимости! Ищу альтернативу! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Я понимаю что расчёты сделаны для закрытых помещений! Приведу свои расчеты из практики: 220м3 грузовая мойка, потолок 5 метров, ворота 4*4,5 метров, при -20 за бортом, потребление эл. Котлом составляет 22-25квт в час, два вулкано на моечный зал. Контур сендвич-панели 200мм, полностью герметичен, вытяжку клацаем по мере необходимости! Ищу альтернативу! А что за альтернативу ищите? Лучше то не будет чем с волькано? У вас чего холодно? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Тоже прочитал эту дискуссию. Предполагаю, что путаница происходит от некорректной формулировки "Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт". Похоже, там имели ввиду СРЕДНЯЯ Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт. Или имели ввиду 5-7 кВт/час. То есть, когда стало холодно, восемнадцатикиловатный котел включился, например, на 20 минут. И потреблял из сети мощность 18 кВт. Когда температура достигла настройки термостата, он выключил котел, вентилятор, закрыл вентиль. Соответственно, по нашему примеру, на 40 минут. В итоге, из сети потребили 6 кВт в час. Похоже, что это и имеется ввиду. Мы наверно почти что дилетанты в этом. Так для общего развития. У меня счетчик на центральном отоплении.Считает расходы в квт.Килловаты полученные на отопления от центрального отопления,газового или электрического равноценны по теплу?По стоимости конечно цена разная. К примеру эл.тен 2 квт.Сколько тепла выдает?Кушает 2 квт электроэнергии.А тепла?Электрические килловаты переводятся в тепловые? Как сравнить килловаты с электричества и центрального отопления? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Мы наверно почти что дилетанты в этом. Так для общего развития. У меня счетчик на центральном отоплении.Считает расходы в квт.Килловаты полученные на отопления от центрального отопления,газового или электрического равноценны по теплу?По стоимости конечно цена разная. К примеру эл.тен 2 квт.Сколько тепла выдает?Кушает 2 квт электроэнергии.А тепла?Электрические килловаты переводятся в тепловые? Как сравнить килловаты с электричества и центрального отопления? Сами киловатты, они и в Африке киловатты. Будь то электрические, будь то тепловые. Отличие только в эффективности. Конкретные цифры К.П.Д. систем отопления не моя специальность, но предполагаю, что разница может достигать двух крат. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба А что за альтернативу ищите? Лучше то не будет чем с волькано? У вас чего холодно? Ищу альтернативу эл. котлу, что бы снизить себестоимость отопления! У эл. котла КПД 98%, а например у дизельного 89%, у которого на отработке и того ниже вот и считаю стоит переходить или нет! Насчёт тепла проблем нет, после открывания ворот температура подымается быстро, вопрос в стоимости кВт и их колличестве! Волкано работает на пять баллов! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Ищу альтернативу эл. котлу, что бы снизить себестоимость отопления! У эл. котла КПД 98%, а например у дизельного 89%, у которого на отработке и того ниже вот и считаю стоит переходить или нет! Насчёт тепла проблем нет, после открывания ворот температура подымается быстро, вопрос в стоимости кВт и их колличестве! Волкано работает на пять баллов! Вопрос в деньгах.Надо считать. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Ищу альтернативу эл. котлу, что бы снизить себестоимость отопления! У эл. котла КПД 98%, а например у дизельного 89%, у которого на отработке и того ниже вот и считаю стоит переходить или нет! Насчёт тепла проблем нет, после открывания ворот температура подымается быстро, вопрос в стоимости кВт и их колличестве! Волкано работает на пять баллов! Твердотоплевные котлы дешевле по отоплению, отработка уже дороже, но ее и надо где то покупать? Можно ещё газгольдер купить и закачивать в него пропан- вроде тоже дешевле чем электричество- но затраты на покупку! Сколько у вас на отопление киловат получается в мес? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Твердотоплевные котлы дешевле по отоплению, отработка уже дороже, но ее и надо где то покупать? Можно ещё газгольдер купить и закачивать в него пропан- вроде тоже дешевле чем электричество- но затраты на покупку! Сколько у вас на отопление киловат получается в мес? http://www.kotloproekt.ru/page_341.html - вот тут котёл на отработке на 25квт 38000 стоит 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Твердотоплевные котлы дешевле по отоплению, отработка уже дороже, но ее и надо где то покупать? Можно ещё газгольдер купить и закачивать в него пропан- вроде тоже дешевле чем электричество- но затраты на покупку! Сколько у вас на отопление киловат получается в мес? За октябрь 13000 кВт, или 18 кВт в час в среднем, арифметика простая. Самый выгодный вариант это отработка, её у нас даром отдают в любой транспортной компании, т.к хлопотно её утилизировать! Зато минусов миллион: первоначальные вложения на оборудование и его монтаж, финский котел 60 кВт предлагают за 285 тыс. рублей, отдельное помещение необходимо, накопительная ёмкость опять же в помещении(замерзнет на улице) обслуживать горелку необходимо, масло бывает что не горит, грязь, выхлоп, чистка дымохода, круглосуточный контроль и т.д. и т.п. Знаю из опыта, юзаем второй год на теплом боксе с офисом, 150 киловатный. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 (изменено) · Жалоба За октябрь 13000 кВт, или 18 кВт в час в среднем, арифметика простая. Самый выгодный вариант это отработка, её у нас даром отдают в любой транспортной компании, т.к хлопотно её утилизировать! Зато минусов миллион: первоначальные вложения на оборудование и его монтаж, финский котел 60 кВт предлагают за 285 тыс. рублей, отдельное помещение необходимо, накопительная ёмкость опять же в помещении(замерзнет на улице) обслуживать горелку необходимо, масло бывает что не горит, грязь, выхлоп, чистка дымохода, круглосуточный контроль и т.д. и т.п. Знаю из опыта, юзаем второй год на теплом боксе с офисом, 150 киловатный. +1000. Отработка хлопотно.У меня ее тоже много.Продаю по 5 руб литр.Берут неплохо.Объявление в инете. У некоторых выхода нет. Изменено 29 Октября 2014 пользователем сергей онегин 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Тоже прочитал эту дискуссию. Предполагаю, что путаница происходит от некорректной формулировки "Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт". Похоже, там имели ввиду СРЕДНЯЯ Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт. Или имели ввиду 5-7 кВт/час. То есть, когда стало холодно, восемнадцатикиловатный котел включился, например, на 20 минут. И потреблял из сети мощность 18 кВт. Когда температура достигла настройки термостата, он выключил котел, вентилятор, закрыл вентиль. Соответственно, по нашему примеру, на 40 минут. В итоге, из сети потребили 6 кВт в час. Похоже, что это и имеется ввиду. Нет,не согласен.Раз стоит тэн на 7 Квт,значит он берет из сети 7Квт в час,это если он включен постоянно,никак не 18 кВт.Если температура достигла настройки термостата,выключился и берет 0квт.В итоге потребляемая мощность получается меньше,но это при условии,что тепловое оборудование стоит меньше чем 7кВт. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Нет,не согласен.Раз стоит тэн на 7 Квт,значит он берет из сети 7Квт в час,это если он включен постоянно,никак не 18 кВт.Если температура достигла настройки термостата,выключился и берет 0квт.В итоге потребляемая мощность получается меньше,но это при условии,что тепловое оборудование стоит меньше чем 7кВт. Тепловое оборудование это вулкано или радиаторы? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 29 Октября 2014 · Жалоба Нет,не согласен.Раз стоит тэн на 7 Квт,значит он берет из сети 7Квт в час,это если он включен постоянно,никак не 18 кВт... Так в том то и дело, что "ТЭН" стоит не 7 кВт, а 18 кВт. А потребляет при этом только 7 кВт. У меня сложилось впечатление, что именно цифры, которые я выделил в цитате ниже, вызвали недоумение. Повторюсь немного- Площадь отапливаемого помещения 100 - 200м2 Высота потолков = 3-6м Минимальная наружная температура = -28С Необходимая t внутри помещения = +18С Котел электрический = 18кВт Volcano VR2 = 1шт. Потребляемая электрическая мощность = 5-7кВт Стоимость оборудования с монтажем = 98468 руб. Срок монтажа = 5 дней Гарантия 2 года! А у меня vr-1, то есть однорядный! Потребляемая мощность 5-7 квт!!! А вот все таблицы- http://www.volcano.ru/?solutions 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В