Дали подключение 380 вольт со столба частного сектора.Само сабой будет перекос фаз.В этом случае ставят стабилизатор?

Какой надо и сколько будет стоять?Нагрузка примерно 30 Квт.

не факт, что будет перекос.

Нужно померить напряжометром фазы в разное время, может зря паникуешь.

Купи уже себе клещи китайские не дорого стоят, пользоваться элементарно.

Если будет сильный перекос, то нужно ругаться с энергоснабжающей организацией, они обязаны предоставить параметры нормальные, иначе не имеют права заключать договор, кстати в договоре есть строчка о качестве электроэнергии, электроэнергия такой же товар, как и например апельсины.

Если совсем край, то на все 30 кВт блок ставить не ни к чему, 30 кВт много, будет дорого стоить.

Нужно посмотреть и подключить только те розетки, в из которых АВД запитаны.

В любом случае стабилизатор будет дорогой, посоветовать сложно, я не пользуюсь, видел несколько.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клещи есть.Разве не вольты на фазах мерить надо?Простой цешкой?

С подстанции тянуть 2 км ,с частного ближе,но вот как то так.Ругаться с ними они скажут тяните 2 км.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Клещи есть.Разве не вольты на фазах мерить надо?Простой цешкой?

С подстанции тянуть 2 км ,с частного ближе,но вот как то так.Ругаться с ними они скажут тяните 2 км.

можно вольты, но амперы удобнее, хотя у кого как собран щит.

два км нормально, но по всей видимости раз воздушка идёт, то мощности должно хватить, они ж не совсем дураки давать подключение на нехватку, гемора себе наберут только и всего.

На крайняк СИП тридцать второй пробросишь от ТП, надо посчитать сколько что стоит.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно вольты, но амперы удобнее, хотя у кого как собран щит.

два км нормально, но по всей видимости раз воздушка идёт, то мощности должно хватить, они ж не совсем дураки давать подключение на нехватку, гемора себе наберут только и всего.

На крайняк СИП тридцать второй пробросишь от ТП, надо посчитать сколько что стоит.

У нас сосед бросил,потери до 210 вольт,с 245

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно вольты, но амперы удобнее, хотя у кого как собран щит.

два км нормально, но по всей видимости раз воздушка идёт, то мощности должно хватить, они ж не совсем дураки давать подключение на нехватку, гемора себе наберут только и всего.

На крайняк СИП тридцать второй пробросишь от ТП, надо посчитать сколько что стоит.

Дорого выйдет вместе со своими опорами. Электросетевая на свои опоры не пустит или заломит дикий счет за аренду. Дешевле будет медяху 4х25 в земле проложить

У нас сосед бросил,потери до 210 вольт,с 245

на всех трех фазах? Многовато для двух километров.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дорого выйдет вместе со своими опорами. Электросетевая на свои опоры не пустит или заломит дикий счет за аренду. Дешевле будет медяху 4х25 в земле проложить

на всех трех фазах? Многовато для двух километров.

Что бы не было потери надо сечение кабеля увеличивать.

Пока думаю варианты.Где запитан дорого и хлопотно.

Соседи с гаражей запитались по 2,5 за квт.Я слышал что скоро уровняют для населения и предприятий.

Изменено пользователем сергей онегин
0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет ребят подскажите пожайлуста у какого стколько выдленно электроэнергии на мойку , открываю мойку на 6 постов , хочу 50 кВт и три фазы , много или мало ?сколько у вас?

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет ребят подскажите пожайлуста у какого стколько выдленно электроэнергии на мойку , открываю мойку на 6 постов , хочу 50 кВт и три фазы , много или мало ?сколько у вас?

Какое будет оборудование?Посчитайте максимальную нагрузку.

Наверно хватит.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет ребят подскажите пожайлуста у какого стколько выдленно электроэнергии на мойку , открываю мойку на 6 постов , хочу 50 кВт и три фазы , много или мало ?сколько у вас?

при полной загрузке 50кВт маловато или совсем впритык. Шесть АВД это уже 35-40кВт + отопление + компрессор + освещение...

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

при полной загрузке 50кВт маловато или совсем впритык. Шесть АВД это уже 35-40кВт + отопление + компрессор + освещение...

Считать надо.Отопление много потребляет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Считать надо.Отопление много потребляет.

мы не знаем какое отопление, может централизованное:) а АВД я по минимуму брал

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

при полной загрузке 50кВт маловато или совсем впритык. Шесть АВД это уже 35-40кВт + отопление + компрессор + освещение...

Расскажу вам от себя! У меня 15 квт мощности . 3 авд по 7 каждый, свет и насос с компрессором- хватает! Мало того подключен от своего автосервиса, где так же камера -7 квт, освещение, компрессор, шиномонтаж! Как же всё это на 15 квт держится? Дело всё в том что когда выдавали тех условия на 15 квт, мы протягивали кабель который в лёгкую выдержит все 50 квт., но мы даже об этом не знали а просто купили по больше сечением из за того что меньше не было в наличии. В итоге когда пригласили электриков для подключения хотя бы временно мойку на 3 поста, он когда увидел кабель сказал что у тебя на фазу по 15 квт с лёгкостью выдержит нагрузка! Я у него спросил про тех условия же на 15 квт, а он мне - как и кто об этом узнает? Ты что думаешь в подстанции ради тебя фидр отдельный ставить будут? Тебя к нескольким вставят, а то что кабель по мощнее поставил - правильно! Так что как то так! Врать не буду!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу вам от себя! У меня 15 квт мощности . 3 авд по 7 каждый, свет и насос с компрессором- хватает! Мало того подключен от своего автосервиса, где так же камера -7 квт, освещение, компрессор, шиномонтаж! Как же всё это на 15 квт держится? Дело всё в том что когда выдавали тех условия на 15 квт, мы протягивали кабель который в лёгкую выдержит все 50 квт., но мы даже об этом не знали а просто купили по больше сечением из за того что меньше не было в наличии. В итоге когда пригласили электриков для подключения хотя бы временно мойку на 3 поста, он когда увидел кабель сказал что у тебя на фазу по 15 квт с лёгкостью выдержит нагрузка! Я у него спросил про тех условия же на 15 квт, а он мне - как и кто об этом узнает? Ты что думаешь в подстанции ради тебя фидр отдельный ставить будут? Тебя к нескольким вставят, а то что кабель по мощнее поставил - правильно! Так что как то так! Врать не буду!

Хм, дельная тема. Надо взять на заметку))))

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а он мне - как и кто об этом узнает? Ты что думаешь в подстанции ради тебя фидр отдельный ставить будут? Тебя к нескольким вставят, а то что кабель по мощнее поставил - правильно! Так что как то так! Врать не буду!

Всё верно, только не в каждом случае поканает. Энергосбыт в подстанции поставит ограничитель мощности и хоть какой толщины кабель будет, отключит при превышении.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу вам от себя! У меня 15 квт мощности . 3 авд по 7 каждый, свет и насос с компрессором- хватает! Мало того подключен от своего автосервиса, где так же камера -7 квт, освещение, компрессор, шиномонтаж! Как же всё это на 15 квт держится? Дело всё в том что когда выдавали тех условия на 15 квт, мы протягивали кабель который в лёгкую выдержит все 50 квт., но мы даже об этом не знали а просто купили по больше сечением из за того что меньше не было в наличии. В итоге когда пригласили электриков для подключения хотя бы временно мойку на 3 поста, он когда увидел кабель сказал что у тебя на фазу по 15 квт с лёгкостью выдержит нагрузка! Я у него спросил про тех условия же на 15 квт, а он мне - как и кто об этом узнает? Ты что думаешь в подстанции ради тебя фидр отдельный ставить будут? Тебя к нескольким вставят, а то что кабель по мощнее поставил - правильно! Так что как то так! Врать не буду!

Если не ошибаюсь энерго сбыт выставляет счет за потребленную энергию до определленного количества один тариф,при перерасходе другой тариф.

Кабель большего сечения это онозначно хорошо.При большой длинне кабеля недостаточного сечения падают вольты.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё верно, только не в каждом случае поканает. Энергосбыт в подстанции поставит ограничитель мощности и хоть какой толщины кабель будет, отключит при превышении.

у нас электросетевая уже в частных секторах ставит такие счетчики, которые при превышении отключаются

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Расскажу вам от себя! У меня 15 квт мощности . 3 авд по 7 каждый, свет и насос с компрессором- хватает! Мало того подключен от своего автосервиса, где так же камера -7 квт, освещение, компрессор, шиномонтаж! Как же всё это на 15 квт держится? Дело всё в том что когда выдавали тех условия на 15 квт, мы протягивали кабель который в лёгкую выдержит все 50 квт., но мы даже об этом не знали а просто купили по больше сечением из за того что меньше не было в наличии. В итоге когда пригласили электриков для подключения хотя бы временно мойку на 3 поста, он когда увидел кабель сказал что у тебя на фазу по 15 квт с лёгкостью выдержит нагрузка! Я у него спросил про тех условия же на 15 квт, а он мне - как и кто об этом узнает? Ты что думаешь в подстанции ради тебя фидр отдельный ставить будут? Тебя к нескольким вставят, а то что кабель по мощнее поставил - правильно! Так что как то так! Врать не буду!

И какой вводной автомат на все это стоит? Счетчик ? Все должно соответствовать официально выделенной мощности.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И какой вводной автомат на все это стоит? Счетчик ? Все должно соответствовать официально выделенной мощности.

Я не в курсе какой он там стоит, но всё работает без проблем! У кого то это может прокатить, у кого то нет. Я высказал свою практическую версию!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё верно, только не в каждом случае поканает. Энергосбыт в подстанции поставит ограничитель мощности и хоть какой толщины кабель будет, отключит при превышении.

Я же говорил что тоже так думал! Но электрик мне сказал что ради тебя отдельно ставить ни кто не будет. Скорее всего вход в подстанцию и подключен я там со своими соседями на одну плавкую вставку или как она там называется не помню! Что бы органичитель ставить, думаю это практически каждого в подстанции надо переделывать отдельно!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

И какой вводной автомат на все это стоит? Счетчик ? Все должно соответствовать официально выделенной мощности.

счетчику по барабану мощность потребителя

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мощность надо заявлять с запасом,кабель надо пускать больше сечения.Хуже не будет.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мощность надо заявлять с запасом,кабель надо пускать больше сечения.Хуже не будет.

В том то и дело, что когда тех условия просишь то 15 квт за копейки- официально, а вот всё что выше за каждый 1 квт нормальных денег просят!

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то и дело, что когда тех условия просишь то 15 квт за копейки- официально, а вот всё что выше за каждый 1 квт нормальных денег просят!

С кого ж кроме как не с комерсов бабло рубить?Жить красиво все хотят.

Нас со всех сторон покусывают.Смотрят не как на пополнителей бюджета и опору государства а как на вкусную булочку.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не ошибаюсь энерго сбыт выставляет счет за потребленную энергию до определленного количества один тариф,при перерасходе другой тариф.

Кабель большего сечения это онозначно хорошо.При большой длинне кабеля недостаточного сечения падают вольты.

Это да, но у них может не быть возможности дать больше и тогда абонент может пожечь оборудование или у других абонентов напряжение упадёт. Вот и ставят ограничители мощности.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

счетчику по барабану мощность потребителя

счетчик подбирается под мощность потребителя, хоть электро, хоть водяной. Во первых он будет неправильно считать, во вторых может перегореть. При установке, электрик обязательно посмотрит и посчитает мощность, потом во время проверок будет хорошо видно тот счетчик или нет. Если счетчик ставил "дядя Витя" сосед, то можно и влететь на оплату по установленной мощности с момента последней проверки.

0

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!


Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.


Войти